Thread Content
Ao definir as condições para a válvula de regulação ou de controle, os parâmetros importantes são a pressão na válvula, a pressão após a válvula e a diferença de pressão no momento do fechamento. Gostaria de saber se essas pressões devem levar em consideração as condições operacionais mais extremas, ou basta considerar as condições normais?
É recomendável enviar o problema que você deseja resolver para discussão. Podem haver outros problemas, que também serão resolvidos. Para referência. Oh, não sei se é para compras ou para design de processos.
A pressão de projeto do corpo da válvula é a mesma que o valor de projeto do tubo; em outras palavras, é a mesma pressão nominal PN/LBS, podendo ser ainda maior. A interrupção da diferença de pressão avalia a capacidade do núcleo da válvula e do atuador, de acordo com a pressão no ponto de fechamento da bomba ou com a pressão de projeto do trecho de tubulação em questão. A válvula de comutação é de diâmetro total, não sendo necessárias condições de vazão. A diferença de pressão do válvula reguladora é utilizada para calcular o diâmetro da abertura da válvula. Geralmente, são fornecidos os dados da combinação de pressão/diferença de pressão/corrente nos condições de operação máxima/condições normais de operação (referindo-se ao ponto de equilíbrio do material). A válvula de regulação serve para operar em condições específicas.
É melhor listar tanto os valores normais quanto os extremos
O cálculo da válvula de regulação requer que seja fornecida a queda de pressão no sistema de tubulações quando a válvula está completamente aberta, além da diferença de pressão antes e depois de a válvula estar fechada. Recomenda-se consultar o artigo de Zhou Hongyi sobre a determinação da diferença de pressão em válvulas de controle
As condições extremas e as condições normais devem ser indicadas