HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Projeto da proteção contra incêndio para as válvulas de interrupção de entrada e saída dos tanques de armazenamento na área de tanques

2019-10-11View Original

Thread Content

Caros colegas, atualmente, com a construção de novos projetos, é melhor usar válvulas para os tanques de armazenamento em sistemas pneumáticos ou elétricos? Existem requisitos normativos? É necessário projetar uma capa de proteção contra incêndios? As normas que encontrei até agora estão no anexo. Como definir quais válvulas são válvulas de interrupção de emergência? As normas exigem que as válvulas de interrupção de emergência tenham medidas de proteção contra incêndios; a opção preferida é o uso de capas protetoras contra fogo
Reply #22019-10-11
Você pode dar uma olhada neste post: https://bbs.hcbbs.com/thread-1914876-1-1.html
Reply #32019-10-12
Caros colegas, atualmente, com a construção de novos projetos, é melhor usar válvulas para os tanques de armazenamento em sistemas pneumáticos ou elétricos? Prioridade à aerodinâmica. Existem requisitos normativos? É necessário projetar uma capa de proteção contra incêndios? Não há obrigatoriedade, não é necessário (ver abaixo). As normas que encontrei até agora estão no anexo; elas determinam como identificar quais válvulas são válvulas de interrupção de emergência. As normas exigem que essas válvulas tenham medidas de proteção contra incêndios, sendo a capa protetora contra faíscas a solução preferida. A válvula ESD é um termo genérico que abrange tanto os sistemas de intertravamento de processos quanto as funções de isolamento e interrupção em caso de incêndio. Quanto às tampas de proteção contra incêndio e às válvulas elétricas, os cabos de energia/controlamento que ficam expostos dentro da área protegida contra incêndios devem ser resistentes ao fogo; nesses casos, podem ser utilizadas tampas de proteção contra incêndio. Válvulas pneumáticas, que podem contar com um fusível de segurança, ou cujos tubos de ar são feitos de plástico, fechando-se automaticamente em caso de incêndio devido à perda de pressão. Neste caso, não é necessário usar uma proteção contra incêndios. Válvulas pneumáticas, que precisam ficar abertas em caso de incêndio, como as válvulas de alimentação com água em tanques esféricos, ou as válvulas de descarga de hidrocarbonetos líquidos em situações de incêndio. Elas devem contar com proteção contra fogo, para garantir que permaneçam abertas durante um incêndio.
Reply #42019-10-14
A válvula de corte é regulamentada apenas em 6.13 das “Normas Técnicas de Segurança para Tanques de Armazenamento Circulares de Aço Verticais”. As normas relacionadas à indústria petroquímica e aos armazéns de óleo não estabelecem requisitos detalhados a respeito dela. Na verdade, as válvulas de corte de emergência são normalmente acionadas por meio de sistema pneumático. Esse método permite garantir a segurança em caso de falhas, além de assegurar que o tempo de interrupção do fluxo atenda aos requisitos estabelecidos pelas normas. Se for utilizado um sistema elétrico, também é necessário ter uma fonte de energia de reserva. Um invólucro ignífugo pode custar mais do que a própria válvula
Reply #52019-10-30
A API2218 estabelece as especificações para as válvulas de emergência: as válvulas de emergência utilizadas em situações de incêndio, incluindo as válvulas de sucção que abastecem torres grandes, tanques de coleta e reservatórios de alimentação.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.