O medidor de nível EJA com duas flanges é utilizado para medir o nível do gás liquefeito. Ele tem sido usado normalmente há vários anos, mas, recentemente, começou a dar valores diferentes dos registrados no local – os valores indicados pelo medidor são mais baixos do que os reais. Após inspeção detalhada, constatou-se que a caixa de membrana não vazava óleo de silício; as medições de pressão positiva e negativa estavam normais, e o valor de migração também estava correto. Só não sei por qual motivo?
Já estou usando há alguns anos; as mudanças são normais. Pode ser uma mudança na densidade do gás liquefeito devido aos processos de produção, ou pode ser um desvio no próprio transmissor, devido ao passar do tempo. De acordo com o nível do líquido no local, basta ajustar os limites superior e inferior do transmissor.
Este tópico foi editado pela última vez por feng*aosa em 16/10/2019, às 16:02. 1. Como os princípios de medição do medidor de nível por diferença de pressão e do medidor com placas magnéticas são diferentes, é possível que haja diferenças quando a densidade do material muda; 2. Depois de confirmar que um medidor de nível está funcionando normalmente, deve-se verificar o outro medidor de nível ; 3. No medição do nível de líquidos com ponto de ebulição baixo, o isolamento térmico dos tubos de pressão, o aquecimento desses tubos e seu trajeto podem afetar os resultados das medições.
Considere o processo: por que a diferença de pressão diminuiu?
Está confirmado que é um problema com o medidor de distância, e não com a imprecisão do indicador magnético?
Se a configuração estiver correta, houve alguma mudança no meio de processo? Isso porque o medidor de nível por diferença de pressão é calculado com base na densidade do meio.
Considere os fatores relacionados à temperatura, como as variações de temperatura e os problemas de isolamento térmico
Reinicie a calibração; se não funcionar, troque o relógio.
Peça à equipe técnica que verifique se houve alguma mudança nos componentes do gás liquefeito, o que possa causar alterações na densidade. Em segundo lugar, você pode realizar uma migração. Se o problema persistir, após descartar fatores como tubulações de medição de pressão, membranas e interferências de sinal, a causa mais provável é a densidade. Há também um caso em que ocorre o aquecimento auxiliar do óleo de silício; a densidade do óleo de silício varia conforme a temperatura. Isso também pode acontecer quando há uma grande diferença de temperatura entre as flanges superior e inferior.
Com um uso normal ao longo de alguns anos, acho que as mudanças na densidade não têm grande impacto. Caso contrário, já teríamos observado efeitos semelhantes devido às variações de temperatura e densidade. Quanto ao nível do líquido no local, será que se deve levar em consideração o desvio do ponto zero do instrumento? As duas flanges devem ser ajustadas ao mesmo nível, e o ponto zero deve ser calibrado. Não sei se isso está correto
Recalibre o ponto zero e a faixa de medição para verificar se o transmissor perdeu desempenho.
Por favor, verifique se a densidade do meio sofreu alguma alteração!
A densidade do gás liquefeito já mudou?·····
Para ser preciso, o que mudou foi o ponto zero e a escala máxima; é necessário realizar um novo calibração
1. Se a diferença não for grande, ignore-a. 2. Se os medidores com duas flanges se mostrarem muito precisos após serem calibrados (calibrados em comparação com medidores padrão, bem como com as flanges positivas e negativas), não se pode descartar a possibilidade de falha no medidor de nível local. 3. A temperatura externa também tem algum impacto nas flanges duplas: a queda brusca da temperatura à noite e o sol durante o dia afetam os valores de medição das flanges duplas. 4. Não se pode descartar a possibilidade de o flutuador estar inchado (ou danificado), ou de haver incrustações ou sedimentos no tubo de medição.
A melhor solução é colocar as duas flanges no chão e, após os dados se estabilizarem, ajustar o zero. Se houver grandes mudanças nos dados ao longo da manhã, isso indica que há algum problema com o medidor. Se o dispositivo for usado por vários anos, também é possível que a membrana tenha se deformado, causando uma medição imprecisa devido à pressão irregular aplicada
Confirme se há mudança na densidade do meio. A forma mais segura é substituir o relógio e confirmar. Se continuar assim, pode-se considerar o problema das válvulas magnéticas no local: à medida que a densidade diminui, o nível do líquido indicado pelas válvulas magnéticas também diminui. O flutuador do balanço magnético pode amassar devido à pressão e à corrosão a longo prazo; verifique o flutuador.
Este tópico foi editado pela última vez por Pedra_HOTO em 26/11/2019, às 09:30. Vale verificar a temperatura; é possível que, no inverno, as temperaturas sejam baixas, e isso possa causar envelhecimento do óleo de silício, entre outras razões
Primeiro passo: verificar se há algum problema com o painel de controle no local. Pode haver muitas impurezas dentro do mecanismo de flip de magnetismo no local, o que faz com que a indicação do nível do líquido seja imprecisa. É necessário desmontá-lo e limpá-lo. Se o medidor de nível de líquido no local for preciso. Parte 2: Verificar se o ponto zero do transmissor está correto? Os tubos de pressão positiva e negativa estão funcionando? Estes também não têm problema. Terceiro ponto: parece que o problema está relacionado ao processo de fabricação, houve uma mudança na densidade. Se a variação de densidade for pequena, isso não afetará o nível indicado pelo medidor de nível magnético no local (desde que a densidade do gás liquefeito continue sendo maior do que a densidade do flutuador do medidor). No entanto, mudanças na densidade afetarão os medidores de nível remotos. Ajuste o medidor de nível remoto com base no medidor de nível no local. Deslocar para baixo o valor da diferença de pressão entre os limites superior e inferior. Se estiver alto demais, quer-se mover para cima; se estiver baixo demais, quer-se mover para baixo.