Escolha do interruptor de nível do desumidificador

2019-10-14View Original

Thread Content

Tenho um projeto em andamento, no qual o sistema a vapor possui vários transportadores de água. Cada desses dispositivos possui dois pontos de ajuste do nível da água, e é necessário utilizar interruptores de nível para medir esses dois pontos. Anteriormente, em projetos semelhantes, era utilizado o interruptor de nível B40 da Magneteol, mas esse interruptor de nível exigia a instalação de duas válvulas em conexão com o desidratador. Considerando o custo das duas válvulas de alta pressão, bem como o fato de que o interruptor B40 possui componentes móveis que podem comprometer sua confiabilidade, gostaria de saber se é possível substituir esse interruptor de nível por um interruptor de tipo diapasão, que possa ser instalado diretamente no desumidificador, por meio de rosca. É possível utilizar conexões roscadas diretamente para interruptores de nível em condições de alta temperatura e pressão (pressão de projeto do desidratador: 8 MPa, 300°C)? Além disso, a confiabilidade dos interruptores de nível a base de diapasão é melhor do que a dos modelos tradicionais a base de flutuador?
Reply #22019-10-14
Sem publicidade, sinto muito pelo mundo..... Portanto, vamos divulgar: o sensor de diferença de pressão pode ser usado da seguinte maneira. {:2_42:}
Reply #32019-10-15
Que merda é essa? Um medidor de nível por diferença de pressão com duas flanges não resolve o problema, não é? No DCS, basta informar 2 valores altos e 2 valores baixos.
Reply #42019-10-15
Até as válvulas de alta pressão querem ser poupadas; como espera que ele compre transmissores?
Reply #52019-10-15
Sistemas de alta pressão não podem ser conectados por meio de roscas
Reply #62019-10-15
1. Sob altas temperaturas e pressões, a densidade da água não é 1, mas sim algo próximo de zero. Verifique isso por conta própria. 2. É necessário usar duas flanges. Você precisa pensar bem nisso: a água líquida passa de condições normais de temperatura e pressão para condições de alta temperatura e pressão, e depois volta para condições normais. Durante todo esse processo, a densidade da água líquida sofre mudanças significativas. Como você vai lidar com isso? Quanto esforço e quanto dinheiro você precisa investir para resolver isso? Sua capacidade de processamento consegue alcançar um erro inferior a alguns centímetros? 3. Quando você consegue pensar bem nessas coisas e agir de maneira adequada, então você realmente é um “profissional”. Nesse caso, você consegue se divertir ao usar os instrumentos musicais, sem sofrer dor nas pernas ou no traseiro... {:2_42:} {:2_45:} {:2_36:}
Reply #72019-10-15
Você está falando bobagens de novo. :lol Quanto maior a pressão, mais segura e confiável é a conexão por rosca. . . Por exemplo, sistemas de 100 MPa, sistemas de 260 MPa, sistemas de 1000 MPa...... Sabe por quê? Você provavelmente nunca viu equipamentos e sistemas de alta tensão, não é? A pressão está grande, tenho medo de te assustar. Vamos falar de algo mais simples. Já viu uma escavadeira, não é? O sistema hidráulico das escavadeiras tem uma pressão geral de cerca de 35 MPa. Tente averiguar se existe alguma máquina que possua um dispositivo de medição de pressão acoplado por flange...
Reply #82019-10-15
Caindo!
Reply #92019-10-15
Principalmente porque o próprio desidratador tem uma altura de apenas 200 milímetros, e a pressão de operação é de 6 a 7 MPa. Usar o método de diferença de pressão provavelmente tornará difícil escolher um transmissor adequado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.