Gostaria de perguntar a todos: quais são alguns exemplos de aplicação do controle por faixas de temperatura em processos petroquímicos? Tarefas pequenas relacionadas ao processo específico podem ser utilizadas como casos de estudo. Semelhante ao esquema a seguir. Pré-aquecimento antes da reação; após atingir a temperatura de reação, o calor é removido. Peço aos especialistas que não hesitem em compartilhar seu conhecimento.
Quando o tanque de reação precisa ser aquecido, a válvula A é fechada e a válvula B é aberta. Quando o tanque de reação precisa ser resfriado, a válvula A é aberta e a válvula B é fechada.
Controle em faixas de 0%-50%-100%
1. Na figura, a válvula A está em estado de fechamento por falta de pressão de ar (funcionamento em caso de falha), enquanto a válvula B está em estado de abertura por pressão de ar (funcionamento normal em caso de falha). Quando ocorre uma falha na válvula A, ela se abre ao máximo, permitindo assim o maior fluxo possível de água fria; Quando o sinal de pressão é perdido devido a uma falha na válvula B, ela se fecha, e o fluxo de vapor fica zero. Dessa forma, a segurança do reator é garantida (pois se trata de uma reação exotérmica, sendo necessário remover o calor gerado). 2. O controlador de temperatura TC é um controlador de reação. 3. O material é injetado no reator, mas a reação ainda não foi iniciada. A temperatura dentro do reator é baixa (igual à temperatura ambiente). Como se trata de um controlador de tipo inverso, sua saída é alta. Com essa saída elevada, a válvula A fica em uma posição de abertura pequena, enquanto a válvula B fica em uma posição de abertura maior. Nesse momento, a bomba de água fornece água quente aos reagentes, para aquecê-los. 4. À medida que a reação prossegue, a liberação de calor aumenta, o que faz com que a temperatura dentro do reator suba. Como consequência, a saída de sinal do controlador diminui. Isso faz com que a abertura da válvula A aumente, enquanto a abertura da válvula B diminui. Assim, a temperatura da água bombeada diminui, reduzindo assim a quantidade de calor necessário para aquecê-la. Quando a temperatura dentro do reator atinge um certo nível, a válvula B se fecha completamente, e a abertura da válvula A continua a aumentar. Nesse ponto, a água bombeada é água fria, sem ser aquecida. 5. As duas válvulas possuem também uma certa área de sobreposição em seu ângulo de abertura. Por exemplo, a válvula A abre de 0% a 70%, enquanto a válvula B abre de 50% a 100%. Assim, entre 50% e 70%, ambas as válvulas estão abertas. Não é possível fechar completamente a válvula A antes que a válvula B comece a se abrir; caso contrário, não haverá água sendo bombeada.
Controle de pressão no tanque de armazenamento sob proteção de nitrogênio: quando a pressão é baixa, entra nitrogênio; quando a pressão é alta, o gás é expelido
Para onde vai a água de resfriamento das instalações públicas? Ela é reciclada? Nunca tive contato com isso, gostaria de receber orientações.
Depende da situação específica; normalmente, a água do ciclo de resfriamento é levada à torre de resfriamento, onde é resfriada por meio de ventiladores.
Conforme mostrado na figura, há um funil que recebe o fluido; sem pressão, ele não consegue voltar para trás. Pelo contrário, a pressão no tubo de retorno pode fazer com que a água de resfriamento seja empurrada para fora daqui