Há um transmissor de nível com duas flanges, cujo intervalo de medição é de 0 a 800 mm. Quando não está instalado, ele mostra 0 mm; após a instalação, mostra -680 mm. Eu realizei a mudança do intervalo de medição para -680 a 120 mm, para que, quando não há líquido, seja possível obter uma saída de 4 mA. No entanto, o nível real do líquido não corresponde ao valor exibido no LCD do transmissor. Como resolver isso? (Quando não há nível de líquido, o indicador mostra -680mm)
Para complementar, o transmissor é da Rosemount.
Geralmente, esse tipo de problema não ocorre. Relógios recém-instalados precisam esperar um pouco, até que o óleo de silício dos capilares se estabilize, antes de se proceder à transferência negativa. Se o valor for negativo e chegar a 0 mm, a saída será de 4 mA; caso contrário, verifique o módulo de saída.
A marcação no indicador não corresponde ao nível real do líquido; é preciso redefinir a escala do indicador.
Se a faixa de medição for alterada, isso fará com que o nível real do líquido e a corrente de saída não correspondam. O usuário não quer que seja exibido em porcentagem, insiste para que seja exibido em unidades de engenharia.
Transmissor Rosemount: quando você coloca as 2 flanges na mesma altura, o transmissor exibe 0, o que indica que o transmissor ainda não foi calibrado. Geralmente, os transmissores exibem o valor da diferença de pressão ou uma porcentagem. É raro que eles mostrem a altura do nível do líquido em milímetros. A variação de pressão é calculada como PGH, que é a densidade do óleo de silicone multiplicada pela aceleração da gravidade, multiplicada pelo intervalo de medição: 0,95 * 9,8 * 0,8 = 7,448 kPa. Para a variação negativa, o intervalo original deveria ser de 0 kPa até PGH (supondo que se esteja medindo água, cuja densidade é 1). A pressão resultante é a densidade do líquido multiplicada pela aceleração da gravidade, multiplicada pelo intervalo de medição: 1 * 9,8 * 0,8 = 7,84 kPa. Portanto, o intervalo original do transmissor era de 0 a 7,84 kPa. O que você precisa modificar são esses limites superiores e inferiores: a variação negativa de 7,448 kPa deve ser alterada para -7,448 kPa, e o limite superior deve ser 0,392 kPa. A altura do nível do líquido deve permanecer entre 0 e 800 mm; isso não muda. O que você precisa mesmo é ajustar a variação negativa. Use o transmissor para verificar quais são os valores mínimos e máximos de kPa do mesmo Descida total de 7,448 kPa
A faixa de medição é o valor da diferença de pressão, que é calculado com base na densidade do meio a ser medido. Será que agora os instrumentos são tão inteligentes a ponto de permitir essa alteração diretamente?
A Rosemount pode fazer com que o fabricante calcule a densidade do meio no momento da saída da produção, exibindo diretamente a altura em mm.
Antes da instalação, mantinha-se um valor de 0 na mesma altura; a migração só foi feita após a instalação, quando passou a ser exibido o valor de pressão negativa.
Sugiro que você recalcule com base na densidade real do meio e na distância entre os pontos de medição. Ou então, forneça esses valores para que todos possam ajudar a fazer o cálculo.
Esse transmissor possui essa funcionalidade: é possível personalizar as unidades de exibição nos títulos das tabelas
Os mostradores dos transmissores atuais conseguem exibir a unidade em mm