Thread Content
No sistema de pressão estável contra incêndios da nossa empresa, os tanques de armazenamento de água estão equipados com medidores de nível de tipo “flap magnético”. Ao lado desses medidores, também há transmissores de nível, que enviam os sinais para a sala de controle contra incêndios. Há um mostrador digital separado que exibe o nível da água, além de alarmes que indicam quando o nível está abaixo ou acima do limite permitido, enviando sinais ao sistema principal de controle contra incêndios. Esta manhã, o valor indicado foi 0,52 (o nível normal é de 2,03), e foi acionado um alarme sonoro e visual. Foi feita uma verificação no topo do edifício para confirmar o nível real do líquido (como mostrado na imagem); o nível estava dentro dos limites normais. Ao verificar a caixa de conexões, não foram encontradas anomalias. Após bater nos tubos do transmissor de nível, verificou-se que o valor indicado na sala de controle de incêndios era 1,71. Qual é o problema? Qual é o nome do tubo que está conectado à caixa de conexões do transmissor de nível e instalado paralelamente ao tubo com válvula de mariposa magnética? Há algum problema de contato ou obstrução nesse tubo (sensor)?
Este é um transmissor de nível do tipo reed switch, que é composto por dois componentes eletrônicos: reed switches e resistores. O transmissor converte a resistência em sinais padrão como 4~20mA, que são então enviados para o mostrador digital. Olhando para o segundo imagem, vejo que o suporte do eixo ainda possui um pequeno suporte adicional, localizado a uma certa distância em relação ao corpo do tubo. Os modelos para temperatura ambiente podem ser fixados diretamente no corpo do tubo com aba reversível. No entanto, é necessário desmontá-los para fazer testes. É preciso verificar se a corrente de saída do transmissor varia de maneira linear à medida que o ímã se move de uma posição extrema para outra ; Além disso, teste separadamente se a função do mostrador digital está funcionando corretamente.
Obrigado. O funcionamento tem sido normal o tempo todo. A localização é Guangdong; não choveu nestes dias. Choveu um pouco há mais de uma semana, mas o equipamento está funcionando normalmente há mais de dois anos. Será que isso tem relação com a presença de umidade no sistema de umidificação ou nos relés?
Ah, vamos desmontar para dar uma olhada. Se houver algum problema com a vedação, é possível que ocorram os mesmos problemas de infiltração de água
Basta substituir por um transmissor de distância (transmissor de relé seco).
Retire a esfera flutuante da tampa e teste-a, de baixo para cima, ao longo do tubo, para verificar se o nível do líquido muda normalmente. Se não estiver normal, é um problema com o mastro e o transmissor.
Este tópico foi editado pela última vez por Emblema militar 81 em 19/10/2019, às 21:16. O tubo que fica do lado de fora do medidor de nível e que está conectado ao transmissor contém um reed switch embutido (que também é um componente primário da parte de transmissão à distância). As mudanças na resistência desse reed switch são transmitidas ao transmissor, onde são convertidas em sinais elétricos, que são então exibidos no instrumento secundário. É importante que o tubo conectado ao transmissor fique bem próximo ao tubo do medidor de nível; se estiver muito distante, isso dificulta a medição. Além disso, costuma haver problemas com o flutuador do medidor de nível, que pode ficar preso.
Bata no flutuador para ver se a esfera está presa. Use um amperímetro conectado em série e mova o ímã para cima e para baixo para verificar a corrente. Se o ímã estiver muito longe do flutuador, pode ser que ele não consiga detectá-lo.
Basta conectar seu tubo diretamente ao tubo grosso do flipper magnético. Remova aquele pequeno suporte do meio; tire-o e jogue fora.
Após a agitação, houve uma mudança no nível do líquido; pode-se considerar se há ferrugem na esfera flutuante, o que poderia causar seu travamento
O flutuador do balanço magnético é uma peça móvel; as molas do relé eletromagnético também são peças móveis. Quando há peças que se movem, existe uma grande probabilidade de ocorrência de falhas. Nos últimos 2 anos não houve falsos alarmes, isso é sorte. Nos próximos 2 meses, haverá um relato falso de vez em quando; quantas vezes haverá relatos falsos nesses 2 meses, isso se tornará algo normal. Foi um erro de informação. Basta bater no tubo, ou usar ímãs. Assim, você tem algo para fazer, o que é melhor do que ficar parado, né? :lol
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 21/10/2019, às 07:50. Não se preocupe com ideias absurdas como a de que há água entrando no sistema; também não tente remover tubos ou desmontar suportes, etc. Não faça esforços inúteis. .
Também é possível que haja um problema no circuito impresso; ele está prestes a quebrar.
Basta tirar o flutuador interno e movê-lo para cima e para baixo; conecte um amperímetro e pronto, não vai saber? É uma pergunta muito simples: esse nome popular é – magnetoestricção
Provavelmente, o flutuador está preso devido a algum obstáculo. Já aconteceu comigo! Com o tempo, se o flutuador não for limpo regularmente, partículas de materiais ferrosos podem se acumular ao redor dele. Com o passar do tempo, isso pode causar ferrugem, aumentando assim a resistência ao movimento do flutuador. Isso faz com que ele fique preso ao se mover para cima e para baixo. O principal sintoma é a ocorrência de um valor fixo no movimento do flutuador. Ao tocar levemente no tubo externo, às vezes ele se solta da posição de travamento, e pronto. Quando o entupimento for bastante grave, é necessário fechar as válvulas de entrada e saída por um momento. Em seguida, basta usar uma escova para limpar a interior das tubulações e voltar a utilizá-las normalmente. Se não conseguirmos manter a temperatura adequada no inverno, o nível do líquido pode congelar, e isso também resultará em tal indicação.