No anexo (gráfico PID), há um marcado com E (TE) e outro com T (PIT).
E é o elemento de detecção; não há elemento de detecção de pressão! Basta medir a pressão diretamente! Geralmente, existem componentes de medição de temperatura, como termopares e resistências térmicas. Se for necessário fazer ajustes ou acionar sistemas de intertravamento, a conversão é feita no local, e para isso é preciso usar TT. Geralmente, o fluxo possui FE e FT; exemplos comuns são dispositivos de regulação de vazão (FE) e transmissores de diferença de pressão (FT).
Por favor, entenda primeiro o que essas letras no diagrama PID representam antes de continuar
T: Transmissor, que significa dispositivo de transmissão; refere-se à conversão da variável a ser medida em um sinal padrão, como 4~20mA; E: Elemento, que se refere a componentes ou sensores, ou seja, dispositivos que convertem a variável a ser medida em sinais, como milivolts, resistência, pulsos, frequência, etc. Tabelas utilizadas para observação visual, que não são convertidas em sinais, como ponteiros, colunas de líquido, etc., não podem ser representadas por T ou E. O manômetro pode ser feito de PG, mas não de PE.
Usar TT (PT) ou TE (PE): 1. Depende das exigências do sinal; por exemplo, se o sinal a ser recebido for um sinal padrão (4~20mA), deve-se usar TT (PT). Já se o sinal a ser recebido for um sinal não padrão, pode-se usar TE (PE); 2. Em geral, sinais de 4 a 20 mA têm melhor resistência a interferências em comparação com sinais em milivolts ; O impacto ambiental também é menor ; 3. Requisitos de instalação: em geral, fatores como a temperatura do ambiente no local de instalação, interferências eletromagnéticas e distância de transmissão. . . . . .
São instrumentos do tipo TE, PE, que permitem visualizar os parâmetros no local. Já para visualizá-los na sala de controle, é necessário que TT e PT sejam convertidos em sinais de corrente para serem transmitidos
Para saber se é possível visualizar os parâmetros nos instrumentos TE e PE no local, é preciso verificar se esses instrumentos possuem indicadores visuais que mostrem as variáveis a serem medidas, ao mesmo tempo em que convertem essas variáveis em sinais. Se não houver, não é possível visualizar os parâmetros no local. Porque as pessoas não conseguem ver milivolts, resistência, pulsos ou frequência.
Então, PE e TE certamente precisam estar acompanhados por PT e TT, caso contrário, os dados detectados pelo sensor não serão úteis
Não, por exemplo, as resistências térmicas: elas são conectadas diretamente à placa de entrada para resistências térmicas, sem a necessidade de um transmissor. Ou então, podem ser conectadas a instrumentos que conseguem receber diretamente o sinal da resistência; Por exemplo, os termopares podem ser conectados diretamente à placa de entrada para termopares, sem a necessidade de um transmissor, ou então a instrumentos que possam receber diretamente o sinal do termopar ; Há também um cartão de entrada de pulsos, que pode receber entradas de pulsos diretamente.
Os quatro principais parâmetros dos instrumentos: Pressão P, Vazão F, Nível do líquido L, Temperatura T. Se a inicial for essa, é esse o significado. E é o elemento de medição. TE é o elemento de medição de temperatura, referindo-se a resistências térmicas e termopares no local. O TIA I indica que A é um alarme de temperatura; trata-se de uma função de alerta exibida no computador (exibida no DCS). O significado de cada símbolo e caractere está na tabela
Isso tudo não é compreendido; não é adequado para trabalhar com instrumentos. Faça outro tipo de trabalho