Thread Content
Na página Changhui Instrument Network, existem artigos que explicam a programação de sinais analógicos no Siemens PCS7, como definir os valores de alarme para sinais analógicos e como configurar esses limites na tela do operador. Este artigo apresenta, principalmente, os métodos e passos para configurar as unidades analógicas no Siemens PCS7. A definição da unidade APL não é escolhida aleatoriamente, mas sim de acordo com as normas estabelecidas pela PA. Ele cria uma tabela de mapeamento que associa as unidades mais utilizadas aos códigos numéricos; podemos consultar essa relação na documentação de ajuda do APL. http://yunrun.com.cn/upload/201910/22/201910221333423862.png Como mostrado na imagem acima, diferentes valores correspondem a diferentes unidades. Por exemplo, “1001” corresponde a “℃”, enquanto “1010” corresponde a “m”. A maior vantagem dessa abordagem é que é possível modificar os valores das unidades a qualquer momento, sem a necessidade de compilar o sistema operacional para atualizar essas configurações. Além disso, também é possível evitar erros de codificação causados por problemas na configuração de idioma do projeto. Claro, o método anterior de definição de unidades ainda pode ser usado. Configuração das unidades de medida analógicas do Siemens PCS7: yunrun.com.cn/tech/2751.html. http://yunrun.com.cn/upload/201910/22/201910221334226024.png. Conforme mostrado na imagem acima, defina o valor de “Value” como “0”. Em seguida, use o menu suspenso em “Unit” para selecionar a unidade desejada. Em geral, definimos a unidade de medida dos valores analógicos ao especificar o valor de “Value”, de acordo com a tabela de referência mostrada na primeira imagem. Assim como para a faixa de medição, o valor da unidade também precisa ser definido apenas uma vez. Depois disso, ele pode ser transmitido entre os blocos funcionais. Por exemplo, se for necessário exibir a unidade do ponto de medição no computador principal, basta conectar o parâmetro de saída PV_OutUnit do Pcs7 AnIn ao parâmetro de entrada PV_Unit do MonAnL, e assim a transmissão será feita. http://yunrun.com.cn/upload/201910/22/201910221347565776.png Como mostrado na imagem acima, defina PV_InUnit como 1001, o que corresponde a °C. Em seguida, conecte o parâmetro de saída AnIn, PV_OutUnit, ao parâmetro de entrada PV_Unit de MonAnL. Dessa forma, a conversão de unidades será feita, e os valores serão exibidos na tela do operador. Depois, é possível ver a configuração da unidade no painel de operações. Os valores unitários de todas as variáveis relacionadas também foram configurados ao mesmo tempo! http://yunrun.com.cn/upload/201910/22/201910221347340593.png Como mostrado na imagem acima, a unidade de temperatura correspondente pode ser exibida na tela.