Como mostrado na figura, a pressão é de 0 kPa. Por que então a faixa de medição foi alterada para -1 a 4 kPa? A saída de corrente continua sendo de 4 mA. A faixa de medição original do medidor era de 0 a 20 kPa. Será que a faixa de medição modificada precisa estar dentro dos limites de 0 a 20 kPa?
Escolha automaticamente a escala de acordo com as condições de operação no local
O 530E é um transmissor de pressão relativa. Seria estranho se você conseguisse criar uma pressão negativa! !
O limite inferior da escala do manômetro de pressão não pode ser definido como um valor negativo? (Quando se tenta alterar o valor para negativo no local, realmente é exibida a mensagem de que o limite inferior está muito baixo.)
Transmissor de pressão relativa: 100% não pode ser configurado para valor negativo! ! ! ! Isso é o mais básico. Além disso, você mesmo lembrou durante a configuração que o limite inferior está muito baixo.
O medidor indica que “o limite inferior está muito baixo” – isso acontece porque a pessoa que projetou o medidor teve uma visão muito limitada, tentando controlar demais as coisas. O resultado é um produto inútil, que só serve para causar problemas aos usuários do medidor. Por quê? Por um lado, os manômetros de 0 a 20 kPa têm um limite inferior que vai até -3 kPa; portanto, não há nenhum risco. Mesmo que alguém tente usá-los de maneira inadequada, ele não terá condições de fazer isso. Por outro lado, como utilizar o sinal de saída do medidor é uma questão que deve ser decidida pelo usuário do instrumento. A fabricante do instrumento deve fornecer as condições necessárias para que isso seja feito com facilidade. Por exemplo, se um usuário precisar que o sinal de saída do instrumento fique sempre acima de 12 mA, então não há motivo para impedir que ele ajuste a faixa de operação do transmissor, que normalmente varia de 0 a 20 kPa, para algo como -20 a 20 kPa ou -25 a 20 kPa. Não há nada de errado nisso. O usuário está apenas fazendo um ajuste para atender às suas necessidades específicas É para que, ao utilizar o transdutor de pressão na faixa de 0 a 20 kPa, o sinal de saída fique acima de 12 mA! Só isso. Deixe-me ver… Não tenho medo de que o software dos equipamentos não seja bem projetado. O que realmente me preocupa são as pessoas que fazem o design: aquelas que têm pouca experiência, visão limitada, e que criam restrições desnecessárias ou adicionam detalhes inúteis. {:2_36:} .
Ouça-me: EJA530. Se a caixa de membrana for do tipo A, o intervalo de medição fica entre 10Kpa e 200KPa. No momento, o seu intervalo de medição é de -1 a 4Kpa, o que corresponde a um intervalo de 5Kpa. Isso não atende ao requisito mínimo de 10Kpa. Portanto, altere o intervalo de medição para -1 a 9Kpa. Além disso, sua faixa de medição anterior era de 0-20 Kpa. Você alterou essa faixa para -1~4, mas na verdade ela continua sendo 0~20. Por isso, a saída é de 4 mA.
Há duas questões: é possível medir pressão negativa com este dispositivo? E qual é o intervalo de medição – 0-20 kPa?
O que é esse controlador manual? Em chinês?
Não é verdade que os manômetros de pressão absoluta não podem ter valores negativos? Se os manômetros de pressão relativa também não permitem valores negativos, como é possível medir o vácuo?
Este tópico foi editado pela última vez por nmgsbl em 16/11/2019, às 13:00. Não entendo qual é o objetivo de você alterar a escala; também seria mais fácil modificar o sistema
Pode ser alterado para um valor negativo. Muitos dos medidores de vazão por diferença de pressão utilizados nas fábricas apresentam desvios após serem usados. Uma migração adequada para valores mais baixos é possível. Normalmente, se for de 0 a 20, pode ser alterado para -1 a 19. Isso é muito usado. A melhor maneira é zerar. Remova o medidor de vazão e drene. Use a porca de zero do próprio transmissor para ajustar o valor de diferença de pressão do transmissor para 0. Ou use o controlador manual 475 para fazer o zero. Após o zero, sua escala começa em 0. Isso aí deve estar mal configurado. Já ajustei o transmissor da Yokogawa várias vezes e nunca encontrei esse tipo de problema. 0,006 kPa – a corrente continua sendo de 3,94 mA. Isso significa que o ponto zero original era maior do que 0,006 kPa. Basta alterar o limite inferior da escala para ver qual valor faz com que se torne 4 mA. Primeiro, zerar. Depois, ajustar a escala novamente e calcular o ajuste. Por que você quer mudar para 0-4? Trocar o transmissor? O original está quebrado. Trocar por um novo? O transmissor está quebrado? A barreira de segurança está danificada? ? Julgue tudo.
Pela primeira vez ouço falar que a pressão relativa não pode ser negativa. A pressão absoluta = pressão relativa + pressão atmosférica. O transmissor precisa determinar se suporta ou não pressões negativas; caso contrário, não é possível configurá-lo como um medidor de pressão negativa
O 530E não possui faixa de pressão negativa, então não é possível fazer as alterações necessárias. Entendeu?
O transmissor de pressão Rosemount 3051 realmente permite a configuração de pressão negativa
O mais recente controlador manual TREX da Emerson
Em termos de precisão e faixa de medição. O transmissor de pressão EJA530, com faixa de medição de -1 a 4 Kpa, não é adequado quando a precisão desejada não pode ser alcançada. Em termos de faixa de medição: o EJA530E permite medições em valor negativo, ou seja, é capaz de medir pressões negativas. No entanto, do ponto de vista técnico, sua faixa de medição é de -1 a 4 Kpa. Por isso, recomenda-se o uso do transmissor de diferença de pressão EJA110E da Yokogawa, cuja faixa de medição é de 0 a 5 Kpa.
Não entendo qual é o objetivo de você alterar a escala. Também seria mais fácil modificar o sistema