Como determinar o estado de exibição do fluxo no DCS

2019-10-30View Original

Thread Content

Gostaria de perguntar: o fluxo de gás exibido no DCS é um fluxo real em m3 ou em Nm3? Além da diferença nas unidades, como saber se se trata do volume em condições padrão?
Reply #22019-10-31
Em geral, aqueles que possuem método de compensação por temperatura e pressão pertencem ao fluxo em condições padrão; caso contrário, trata-se de fluxo real!
Reply #32019-10-31
Se não for da área, é difícil julgar. Como mencionado anteriormente, os sistemas com compensação de temperatura e pressão geralmente lidam com vazões em condições padrão. No entanto, a compensação de temperatura e pressão pode ser feita tanto no DCS (o que é o caso na maioria das vezes), quanto em instrumentos locais (módulos de compensação interna), bem como em computadores de vazão (que realizam a compensação antes de enviar os dados ao DCS). Claro, se a unidade no fluxograma for Nm3/h, certamente é em condições padrão.
Reply #42019-10-31
Se não for da área, é difícil julgar. Como mencionado anteriormente, os sistemas com compensação de temperatura e pressão geralmente lidam com vazões em condições padrão. No entanto, a compensação de temperatura e pressão pode ser feita tanto no DCS (o que é o caso na maioria das vezes), quanto em instrumentos locais (módulos de compensação interna), bem como em computadores de vazão (que realizam a compensação antes de enviar os dados ao DCS). Claro, se a unidade no fluxograma for Nm3/h, certamente é em condições padrão.
Reply #52019-10-31
Se o fluxo de gás exibido no DCS é em m3 ou Nm3, isso deve estar de acordo com os indicadores locais; isso depende das configurações dos indicadores locais ou da tabela de dados. No DCS, trata-se apenas de uma exibição visual
Reply #62019-10-31
Como as condições de operação estão em constante mudança, os medidores de vazão geralmente indicam o valor em unidades padrão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.