Gostaríamos de pedir aos técnicos em instrumentação que ajudassem a entender qual é a função da válvula eletromagnética nas válvulas de corte pneumáticas

2019-10-31View Original

Thread Content

Como mostrado na imagem, sou do setor de processos. No local, ao verificar com os colegas a válvula de interrupção do sistema SIS para o descarrego de gases, constatou-se que três válvulas eletrônicas controlavam essa válvula. A placa identificativa da válvula indicava que, em caso de falha, ela ficaria no modo “FO”. O sistema SIS exige que, seja em caso de perda de energia nas válvulas eletrônicas ou quando o ar comprimido acaba de repente, a válvula deve se abrir para permitir o descarrego.
Reply #22019-10-31
É por isso que são três válvulas eletromagnéticas para controlar? São todos de dois vias e três posições
Reply #32019-10-31
O que está enferrujado no centro da parte inferior da válvula eletromagnética branca é o componente que leva até o cilindro
Reply #42019-10-31
Aqui há apenas 2 válvulas eletromagnéticas; a que fica perto da fonte de ar é apenas uma válvula de comutação pneumática. Aquele lá em cima é o interruptor de retorno de posição. Duas válvulas eletromagnéticas operam em série; somente quando ambas perdem energia é que as válvulas se abrem, o que é necessário para atender aos requisitos do nível de SIL desejado.
Reply #52019-10-31
A função da válvula eletromagnética no sistema de controle de válvulas indica que ela faz parte do mecanismo de acionamento. Sua função é controlar as válvulas de entrada e saída do gás no cilindro, por meio da ativação e desativação da alimentação elétrica. O controle de ligação e desligamento da energia é feito de forma automática ou manual. O cilindro é acionado por uma fonte de ar controlada por válvulas eletromagnéticas, o que permite que o pistão do cilindro se mova para os dois lados, fazendo com que as válvulas se abram e fechem. Este é o princípio básico, que também precisa ser compreendido para se trabalhar com esse processo. Também deveria ser uma matéria obrigatória. A corrosão dos equipamentos no local é bastante grave; com esse tipo de gestão, é provável que essa válvula acabe falhando um dia. Vocês não têm medo? :lol
Reply #62019-10-31
Conexão de alta segurança, com diagramas em padrões
Reply #72019-10-31
O branco é a válvula eletromagnética? Não dá para ver os conectores.
Reply #82019-11-01
São duas válvulas eletromagnéticas em série; o diagrama do 6º andar é o correto, e a parte branca no meio é a válvula de comutação pneumática. Deve haver uma conexão com o DCS e outra com o SIS. O SIS é de tipo “fail-safe”, ou seja, é reconfigurado em caso de perda de energia (posição segura) ; O DCS, em seu funcionamento normal, controla a abertura e fechamento das válvulas. É possível entender com base nos andares 4 e 6.
Reply #92019-11-01
Aprendi. Obrigado aos usuários dos andares 4 e 6
Reply #102020-05-10
Essas duas válvulas eletromagnéticas estão conectadas em paralelo. A saída de ar de uma válvula eletromagnética está conectada à saída do silenciador de outra válvula eletromagnética.
Reply #112020-05-13
Sim, acabei de ver esses materiais ontem
Reply #122020-05-14
O que está no meio não é uma válvula eletromagnética, é uma válvula controlada por ar
Reply #132020-07-21
Pelas fotos reais, parece que são duas válvulas eletrônicas de três vias conectadas em série. A parte branca acima é a válvula de controle pneumático de três vias; essa válvula de controle está conectada em paralelo às duas válvulas eletrônicas. Se qualquer válvula eletromagnética perder energia, a válvula de esvaziamento do gás de controle do instrumento se abre. Caso haja falha no gás de controle do instrumento, a válvula de comutação de emergência se ativa, fazendo com que a válvula se abra.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.