Thread Content

Agora encontrei um transmissor de flange único da Honeywell. Após ligá-lo, não houve nenhuma indicação no painel de controle. Ao verificar a tensão da fonte de alimentação, percebi que ela era de 23V. Mesmo após conectar os fios novamente, não houve nenhuma indicação. Quando medi a tensão, ela estava em 13V apenas. No início, pensei que o problema fosse relacionado ao barramento de segurança, mas mesmo após substituí-lo, o problema persistiu. Além disso, a corrente de saída do instrumento era de 22,7mA. Gostaria de perguntar a todos: alguém já se deparou com essa situação? É um problema com a placa de circuito do cabeçalho? Atualmente não há peças de reposição, portanto é impossível determinar a causa do problema
Reply #22019-11-01
É possível trocar o módulo de exibição dos títulos das colunas, ou então retirá-lo de outra tabela funcional para fazer testes. Os transmissores da Honeywell costumam apresentar problemas
Reply #32019-11-01
Pode-se conectar primeiro um transmissor de pressão ou de temperatura normal para verificar se o problema está no próprio corpo do transmissor da Honeywell
Reply #42019-11-04
Este tópico foi editado pela última vez por cqdfwy em 4/11/2019, às 11:42. A medição em circuito aberto mostrou uma tensão de 23V; portanto, é improvável que haja algum problema com o cabo (é quase certo que não haja falha no cabo; se houver alguma falha, ela é muito provavelmente de pequena gravidade). Ao conectar o transmissor para fazer a medição, obteve-se apenas 13V, o que indica que a falha está no próprio transmissor (curto-circuito local) – essa é a hipótese mais provável. Pode-se seguir o mesmo procedimento do andar de cima.
Reply #52019-11-04
{:2_45:} O porco disse: 1. Primeiro, remova a barreira de segurança e forneça diretamente a tensão elétrica ao medidor, para verificar se o medidor consegue acender e funcionar. 2. Não consegue acender e iniciar o funcionamento? Então, o medidor está quebrado. Nesse caso, você precisa consertá-lo, hein, velho Ho? Assim, ele poderá ser usado normalmente.
3. Consegue acender e iniciar o funcionamento? Então, o medidor está em bom estado. As causas possíveis para esse problema são três: primeiro, a queda de tensão no sistema de segurança é muito alta; segundo, a resistência de amostragem de corrente do cartão DCS é demasiado alta; terceiro, a fonte de alimentação pode não ter potência suficiente ou a tensão pode estar baixa.
Reply #62019-11-05
Primeiro, verifique se a indicação do transmissor no DCS interno está correta. Se estiver, então examine a parte dos indicadores no local.
Reply #72019-11-05
Exibe a escala máxima; a corrente é de 22,7 mA
Reply #82019-11-05
Amanhã, um técnico da fábrica virá até aqui. Vamos compartilhar os motivos com todos na hora, espero que seja útil para vocês
Reply #92019-11-05
O transmissor está desgastado; com alimentação de 24V e saída de 20mA, sob carga normal, a barreira de segurança e os cabos consomem de 6 a 8V, ou até mais, da tensão disponível. A tensão no transmissor deve ficar acima de 15V para que funcione corretamente. E o transmissor ainda deve funcionar normalmente com 12V ; Quando a corrente de trabalho necessária no circuito do transmissor é menor que a corrente do sinal, surgem diversos problemas. A corrente de saída real não corresponde à corrente indicada pelo medidor ; Não é exibido no local ; A corrente de saída não aumenta quando atinge um certo valor. É uma manifestação típica do envelhecimento dos circuitos (incluindo o envelhecimento do módulo de display) ou de falhas soft. Se a placa for conectada diretamente a 24V (sem resistência de carga) e o funcionamento estiver normal, pode-se concluir que o circuito do transmissor está envelhecido. Substituir o amplificador ou o módulo de display pode consertar o funcionamento.
Reply #102019-11-06
É muito provável que seja um problema com o transmissor; recomenda-se substituí-lo. Depois de consertado, pode ser usado como peça de reposição
Reply #112019-11-06
O técnico da fabricante esteve no local e determinou que a causa do problema foi um sensor. As placas de alimentação, de display e de transmissão estão todas funcionando normalmente. Obrigado pelas opiniões de todos!
Reply #122019-11-06
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 06/11/2019, às 20:52. :lol :lol :lol O sensor está quebrado. Não importa como o sensor tenha se danificado, nem quão grave seja o dano causado nele; mesmo que o sensor esteja completamente destruído, como é que esse “monte de lixo” chamado sensor consegue fazer com que “nada seja exibido após a ligação da energia”? ! Logicamente, também não faz sentido. Assim como quando a impressora quebra ou o teclado, etc., isso não faz com que o computador não ligue, ficando apenas com a tela preta e sem luz. Então, ou há algum problema na sua descrição – por exemplo, você pode não ter descrito com clareza todo o processo de inicialização do medidor após a ligação, incluindo o período em que a tela fica escura e sem funcionar – ou então são os “técnicos da fabricante” que estão inventando desculpas sem sentido para enganar as pessoas................. ..........
Reply #132019-11-06
Flange simples, preenchido com óleo de silício; o sensor ainda pode quebrar. Os componentes externos também estão cada vez menos eficazes
Reply #142019-11-07
Sem o cabo do sensor, os instrumentos no local mostravam valores normais. Ao conectar o cabo do sensor, os instrumentos deixaram de funcionar. Portanto, a resposta dada pelo fabricante foi que o problema se devia a uma falha no sensor
Reply #152019-11-07
1. Primeiro, remova a barreira de segurança e forneça diretamente a tensão de alimentação ao medidor, observando se o medidor acende e começa a funcionar. 2. Não consegue acender e iniciar o funcionamento? Então o medidor está quebrado. Nesse caso, você precisa consertá-lo, hein, velho Ho? Assim, ele voltará a funcionar normalmente.
3. Consegue acender e iniciar o funcionamento? Então o medidor está em bom estado. As causas possíveis para esse problema são três: primeiro, a queda de tensão no sistema de segurança é muito grande; segundo, a resistência de amostragem de corrente do cartão DCS é alta demais; terceiro, a fonte de alimentação pode não ser suficiente ou a tensão pode estar baixa demais
Reply #162019-11-07
1. Primeiro, remova a barreira de segurança e forneça diretamente a tensão de alimentação ao medidor, observando se o medidor acende e começa a funcionar. 2. Não consegue acender e iniciar o funcionamento? Então o medidor está quebrado. Nesse caso, você precisa consertá-lo, hein, velho Ho? Assim, ele voltará a funcionar normalmente.
3. Consegue acender e iniciar o funcionamento? Então o medidor está em bom estado. As causas possíveis para esse problema são três: primeiro, a queda de tensão no sistema de segurança é muito grande; segundo, a resistência de amostragem de corrente do cartão DCS é alta demais; terceiro, a fonte de alimentação pode não ser suficiente ou a tensão pode estar baixa demais
Reply #172019-11-07
O mesmo acontece com a fonte de alimentação externa: ela também não é exibida. É preciso desconectar os cabos do sensor para que a tela funcione normalmente. Troquei os barramentos de segurança por novos (2 unidades), mas a situação continua a mesma. Por isso, os técnicos da fabricante disseram que o problema ainda é causado pelo sensor
Reply #182019-11-11
O significado da mensagem de cima é bem claro: primeiro, verifique se o “Velho Ho” realmente está quebrado. Se estiver mesmo quebrado, não há o que dizer – basta substituí-lo. Se não estiver quebrado, então você precisa procurar um problema nas conexões elétricas. A fabricante certamente espera que o “Velho Ho” esteja quebrado, para que você compre um novo. É tão simples assim.
Reply #192019-11-25
Pode ser um problema no circuito impresso, fazendo com que a medição atinja o valor máximo. Também pode haver falha no sensor. É possível zerar o dispositivo manualmente. Verifique no DCS ou no PLC se o valor da corrente volta a 4 miliampères

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.