2019-11-03View Original

Thread Content

Como mostrado na figura, o termopar do tipo J é usado para medir a temperatura do equipamento. O próprio equipamento possui isolamento térmico. A área delimitada por quadros em linha pontilhada tem aproximadamente 500 milímetros de altura. A área circular localizada na parte superior desse quadro serve como caixa de conexões, onde o transmissor é instalado. Minha pergunta é: nos casos em que a área delimitada por linhas pontilhadas é isolada termicamente ou não, o que acontece com o próprio termopar? Ou seja, quando se mede o termopar separadamente, sem o transmissor, qual é o valor do potencial termoelétrico obtido? Ou seja, qual é o valor da diferença de potencial, ou do valor em mV? Não tenho certeza exata de como isso deve ser chamado. De qualquer forma, será que esse valor é o mesmo em ambos os casos?
Reply #22019-11-03
Se a área marcada por linha pontilhada for isolada termicamente, então a temperatura dentro da caixa de conexões será um pouco maior do que quando não há isolamento. Isso significa que a diferença de temperatura – ou seja, a diferença entre o ponto de medição da temperatura do termopar e o ponto de conexão do termopar na caixa de conexões – será menor do que no caso em que não há isolamento na área marcada por linha pontilhada. Assim, o valor do potencial eletromotriz gerado pela diferença de temperatura também será menor. Além disso, a caixa de conexões deve ficar o mais perto possível da temperatura ambiente. A temperatura da caixa de conexões está alta, o que representa um risco para a segurança. Será que os dedos daquele rapaz que opera o medidor podem ser queimados e ficar incapacitados?! :lol E se ele virar o corpo de repente, e as calças dele se queimarem, o que acontecerá? Pensando assim, usar a parte tracejada como isolante é algo absurdo… É como se fosse um inimigo diabólico tentando causar estragos……
Reply #32019-11-03
O que você quer dizer é que, após o isolamento térmico, a leitura dos terminais do termopar dentro da caixa de conexões será um pouco maior do que sem o isolamento, certo? Então, é possível que não aumente, que permaneça inalterado? Além disso, se o valor das extremidades dos termopares dentro da caixa de conexões for elevado, isso significa que a temperatura ambiente do transmissor também está alta. Isso não afeta a capacidade do transmissor de realizar a compensação do terminal frio, certo? Acho que ainda entendi errado o conceito de compensação do terminal frio
Reply #42019-11-03
Minha dúvida final é: por que, após a isolação térmica, a temperatura interna do equipamento não muda, mas a temperatura de saída do transmissor diminui? Eu gostaria de confirmar se é um problema com o transmissor ou com o termopar
Reply #52019-11-03
Isolamento térmico → Diferença de temperatura diminui → Potencial elétrico gerado pelo termopar diminui → Se o circuito de recepção do sinal não for ajustado de acordo com a temperatura interna da caixa de conexões, então os resultados das medições de temperatura serão inferiores!
Reply #62019-11-03
Os valores medidos estão baixos devido a uma escolha incorreta do ponto de compensação do termopar, ou seja, o ponto de referência de potencial está errado. . . Indo um passo adiante, compensar a temperatura no local e processar os sinais dos termopares para amplificá-los é o caminho correto para se obter uma medição precisa da temperatura.
Reply #72019-11-04
Para complementar, os valores medidos são baixos. Além da escolha inadequada dos pontos de medição, as técnicas e métodos utilizados para realizar a medição também podem ser fontes de erro que não devem ser ignoradas na obtenção de temperaturas precisas.......
Reply #82019-11-04
Só em relação aos termopares. Sem compensação, o valor em milivolts medido está relacionado à diferença de temperatura. Só após a compensação que se relaciona com a temperatura ; Quando a temperatura dentro do recipiente é maior do que a temperatura nos pontos de conexão, quanto maior for a temperatura nos pontos de conexão, menor será o valor em milivolts medido ; Quanto mais baixa for a temperatura no ponto de conexão, maior será o valor em milivolts medido. A chamada compensação de temperatura consiste em eliminar esses dois tipos de influência.
Reply #92019-11-05
Se houver um transmissor em XX, com compensação integrada, o impacto não será grande; caso contrário, não consigo entender por que é necessário isolar essa área marcada por linha pontilhada Lugares onde faz muito frio?
Reply #102019-11-09
A temperatura ambiente também não é particularmente baixa, no nordeste. O problema agora é que, após a isolação térmica, o valor de temperatura emitido pelo transmissor com compensação para extremidade fria diminuiu bastante. Eu não consigo entender por quê
Reply #112019-11-11
Você ainda não entendeu o que significa a tensão eletromotriz de diferença de temperatura, nem o que é a compensação de temperatura. É preciso entender que o valor emitido pelo transmissor depende apenas da diferença entre a temperatura do ambiente em que o transmissor se encontra e a temperatura do meio em questão. Quanto maior essa diferença, maior será o valor emitido. Se não houver isolamento térmico, a diferença de temperatura certamente será grande; se houver isolamento térmico, ela será pequena. Isso não é tão importante. No final, quando os dados são exibidos na sala de controle, há uma compensação de temperatura. Essa compensação corrige a diferença entre a temperatura do ambiente em que o transmissor se encontra e zero grau. Dessa forma, o que é exibido é a diferença entre a temperatura do meio e zero grau, ou seja, a temperatura real do meio.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.