Como mostrado na figura, o termopar do tipo J é usado para medir a temperatura do equipamento. O próprio equipamento possui isolamento térmico. A área delimitada por quadros em linha pontilhada tem aproximadamente 500 milímetros de altura. A área circular localizada na parte superior desse quadro serve como caixa de conexões, onde o transmissor é instalado. Minha pergunta é: nos casos em que a área delimitada por linhas pontilhadas é isolada termicamente ou não, o que acontece com o próprio termopar? Ou seja, quando se mede o termopar separadamente, sem o transmissor, qual é o valor do potencial termoelétrico obtido? Ou seja, qual é o valor da diferença de potencial, ou do valor em mV? Não tenho certeza exata de como isso deve ser chamado. De qualquer forma, será que esse valor é o mesmo em ambos os casos?
Se a área marcada por linha pontilhada for isolada termicamente, então a temperatura dentro da caixa de conexões será um pouco maior do que quando não há isolamento. Isso significa que a diferença de temperatura – ou seja, a diferença entre o ponto de medição da temperatura do termopar e o ponto de conexão do termopar na caixa de conexões – será menor do que no caso em que não há isolamento na área marcada por linha pontilhada. Assim, o valor do potencial eletromotriz gerado pela diferença de temperatura também será menor. Além disso, a caixa de conexões deve ficar o mais perto possível da temperatura ambiente. A temperatura da caixa de conexões está alta, o que representa um risco para a segurança. Será que os dedos daquele rapaz que opera o medidor podem ser queimados e ficar incapacitados?! :lol E se ele virar o corpo de repente, e as calças dele se queimarem, o que acontecerá? Pensando assim, usar a parte tracejada como isolante é algo absurdo… É como se fosse um inimigo diabólico tentando causar estragos……
O que você quer dizer é que, após o isolamento térmico, a leitura dos terminais do termopar dentro da caixa de conexões será um pouco maior do que sem o isolamento, certo? Então, é possível que não aumente, que permaneça inalterado? Além disso, se o valor das extremidades dos termopares dentro da caixa de conexões for elevado, isso significa que a temperatura ambiente do transmissor também está alta. Isso não afeta a capacidade do transmissor de realizar a compensação do terminal frio, certo? Acho que ainda entendi errado o conceito de compensação do terminal frio
Minha dúvida final é: por que, após a isolação térmica, a temperatura interna do equipamento não muda, mas a temperatura de saída do transmissor diminui? Eu gostaria de confirmar se é um problema com o transmissor ou com o termopar
Isolamento térmico → Diferença de temperatura diminui → Potencial elétrico gerado pelo termopar diminui → Se o circuito de recepção do sinal não for ajustado de acordo com a temperatura interna da caixa de conexões, então os resultados das medições de temperatura serão inferiores!
Os valores medidos estão baixos devido a uma escolha incorreta do ponto de compensação do termopar, ou seja, o ponto de referência de potencial está errado. . . Indo um passo adiante, compensar a temperatura no local e processar os sinais dos termopares para amplificá-los é o caminho correto para se obter uma medição precisa da temperatura.
Para complementar, os valores medidos são baixos. Além da escolha inadequada dos pontos de medição, as técnicas e métodos utilizados para realizar a medição também podem ser fontes de erro que não devem ser ignoradas na obtenção de temperaturas precisas.......
Só em relação aos termopares. Sem compensação, o valor em milivolts medido está relacionado à diferença de temperatura. Só após a compensação que se relaciona com a temperatura ; Quando a temperatura dentro do recipiente é maior do que a temperatura nos pontos de conexão, quanto maior for a temperatura nos pontos de conexão, menor será o valor em milivolts medido ; Quanto mais baixa for a temperatura no ponto de conexão, maior será o valor em milivolts medido. A chamada compensação de temperatura consiste em eliminar esses dois tipos de influência.
Se houver um transmissor em XX, com compensação integrada, o impacto não será grande; caso contrário, não consigo entender por que é necessário isolar essa área marcada por linha pontilhada Lugares onde faz muito frio?
A temperatura ambiente também não é particularmente baixa, no nordeste. O problema agora é que, após a isolação térmica, o valor de temperatura emitido pelo transmissor com compensação para extremidade fria diminuiu bastante. Eu não consigo entender por quê
Você ainda não entendeu o que significa a tensão eletromotriz de diferença de temperatura, nem o que é a compensação de temperatura. É preciso entender que o valor emitido pelo transmissor depende apenas da diferença entre a temperatura do ambiente em que o transmissor se encontra e a temperatura do meio em questão. Quanto maior essa diferença, maior será o valor emitido. Se não houver isolamento térmico, a diferença de temperatura certamente será grande; se houver isolamento térmico, ela será pequena. Isso não é tão importante. No final, quando os dados são exibidos na sala de controle, há uma compensação de temperatura. Essa compensação corrige a diferença entre a temperatura do ambiente em que o transmissor se encontra e zero grau. Dessa forma, o que é exibido é a diferença entre a temperatura do meio e zero grau, ou seja, a temperatura real do meio.