Hoje, ao verificar o programa DCS, percebi que o fluxo de vapor é calculado com base nas conversões apresentadas no gráfico. Entrei em contato com a equipe de projeto e fui informado de que, na prática, são utilizados medidores de fluxo da marca WIKA. Gostaria de saber se esse método de cálculo está correto
Os instrumentos utilizados para as inspeções no local são transmissores de diferença de pressão, que emitem sinais na faixa de 4-20mA. Não é possível determinar se se trata de medidores de vazão Wilo; por enquanto, vamos supor que sim. Mas será que todos os medidores de vazão Wilo precisam passar por essa conversão para se obter o valor real do fluxo? O que representam os números calculados no último passo, com o uso do CPT?
O problema foi resolvido: basta aplicar a fórmula de cálculo do medidor de vazão por placa de orifício. Onde Q representa o vazão volumétrica, em Nm3/h; Coeficiente K--- ; d---Diâmetro da abertura do elemento de restrição de vazão, em mm ; E---coeficiente de expansão ; a----Coeficiente de vazão ; AP – Diferença de pressão real, Pa ; p---Densidade do meio em condições operacionais, kg/m3.
Se o medidor de vazão de tipo diferença de pressão não realizar a operação de raiz quadrada no seu display, essa operação será feita no lado do DCS. Pela configuração, pode-se ver que a operação de raiz quadrada é realizada no lado do DCS