Thread Content
Caro amigo, foi instalado um medidor de vazão nos tubos, em junho. Não há manual de instruções. Agora é necessário conectar um cabo de sinal para que a vazão seja exibida no painel de controle. O cabo já está pronto; é um cabo de dois condutores com blindagem. Por favor, me ajude a entender como conectar esse medidor de vazão tipo turbina ? ? ? Sem manual, encontrei o atendimento ao cliente da Shanghai Ziyi, que me forneceu um manual, mas era para outro modelo. Na imagem abaixo há fotos dos terminais de conexão que eu mesmo desenhei. Por favor, me ajude a entender como conectá-los Na parte superior direita, há comunicação R485; abaixo disso, existe um terminal com três pontos
O valor exibido no cabeçalho agora indica que a bateria está fornecendo energia
Não há instruções. Antes, havia um ministro responsável por isso, mas ele já se foi há dois meses e ainda não terminou a instalação; as instruções também não foram deixadas
A sala de controle precisa apenas do sinal de corrente, certo? Ou um sinal de frequência? A bateria já está fornecendo energia; trata-se de um instrumento de 4 fios. É possível conectar uma resistência de 250 ohms entre os terminais I0 e GND no medidor de miliamperes, para verificar se há saída de corrente. Se a alimentação vier do lado da sala de controle, acho que é possível conectar em sistema de 2 fios, tentando usar I0 e 24V+.
Obrigado. Vou testar daqui a pouco para ver se há saída de corrente. Já verifiquei todos os terminais e não há resistência em série. Além disso, se for conectar ao painel de controle, será necessário conectar um ponto passivo?