2019-11-06View Original

Thread Content

Deixe-me fazer uma pergunta: os instrumentos intrinsecamente seguros precisam ser conectados a uma barreira de segurança? Vi esta afirmação na Internet, mas depois de verificar o GB3836.4, embora haja um capítulo sobre barreiras de segurança, não parece afirmar claramente que uma barreira de segurança deve ser conectada. Existe um requisito tão claro onde posso encontrá-lo?
Reply #22019-11-06
A barreira de segurança também é chamada de retentor de segurança. A interface de segurança do circuito intrinsecamente seguro pode transmitir sinais elétricos em ambas as direções entre a área segura (intrinsecamente segura) e a área perigosa (não intrinsecamente segura) e pode limitar a transferência de energia da área perigosa para a área segura devido a falhas. Geralmente, as barreiras de segurança são divididas em tipo zener e tipo de isolamento. O sistema DCS e PLC geralmente não possuem a função de barreira de segurança.
Reply #32019-11-06
Instrumentos intrinsecamente seguros são instrumentos intrinsecamente seguros; Para formar um circuito intrinsecamente seguro, ele deve ser isolado por uma barreira de segurança ; A proteção contra explosão em áreas perigosas requer um circuito intrinsecamente seguro.
Reply #42019-11-06
Se necessário, foi explicado detalhadamente acima.
Reply #52019-11-06
Ok, obrigado a todos. Temos um problema no local com a válvula solenóide intrinsecamente segura da ASCO. Os testes de fábrica foram todos normais. Demorou dois anos até chegarmos ao local. Agora estamos começando a depurar. Como resultado, a válvula solenóide não pode ser alimentada. A tensão da válvula solenóide é de 24 V quando a válvula solenóide não está conectada. Quando a válvula solenóide está conectada, o módulo do relé queima e a tensão não consegue atingir a válvula solenóide. Existem muitos fenômenos desse tipo e não há barreira de segurança no local.
Reply #62019-11-06
Esta postagem foi editada pela última vez por qugd em 6/11/2019 às 11h45. Um instrumento intrinsecamente seguro não é apenas um instrumento, mas é considerado um circuito ou sistema. Todos os equipamentos elétricos e auxiliares no circuito intrinsecamente seguro devem estar em conformidade com os regulamentos intrinsecamente seguros, incluindo instrumentos intrinsecamente seguros, cabos intrinsecamente seguros e barreiras de segurança para formar um circuito intrinsecamente seguro completo. Sem uma barreira de segurança, o circuito não é à prova de explosão. A proteção intrinsecamente segura contra explosão está listada em um artigo separado na especificação padrão à prova de explosão. Como se pode dizer que a barreira de segurança é dispensável? Visto que se diz que a barreira de segurança (especialmente o componente utilizado para isolar sinais é especificamente definido como barreira de segurança), obviamente o seu papel é necessário.
Reply #72019-11-06
Também é possível usar uma fonte de alimentação com tensão estabilizada intrinsecamente segura para alimentar instrumentos intrinsecamente seguros. A barreira de segurança é barata e amplamente utilizada, mas suas deficiências de desempenho também são muito óbvias. Às vezes, usá-lo causará outros problemas, como perda de precisão, como distorção de sinal...
Reply #82019-11-08
Existem duas maneiras de conectar instrumentos intrinsecamente seguros ao sistema DCS e PLC IO, uma é IO comum + barreira de segurança e a outra é IO intrinsecamente segura, que é conectada diretamente a instrumentos intrinsecamente seguros sem barreira de segurança.
Reply #92019-11-08
O instrumento deve ser conectado a uma barreira de segurança quando usado em locais perigosos.
Reply #102019-11-08
Se você tiver orçamento suficiente, poderá instalar barreiras de segurança. Se você não tem dinheiro, tudo bem se não tiver. Os fabricantes de DCS também podem satisfazê-lo.
Reply #112019-11-10
A potência aproximada da válvula solenóide intrinsecamente segura é inferior a 0,4W, e suas características elétricas devem ser combinadas com a barreira de segurança (a barreira de segurança participa da limitação de corrente). Interprete os parâmetros da barreira de segurança e compare os parâmetros no lado de saída do seu sistema para ver se são equivalentes. Veja a foto. A tensão de saída de Us no local sem carga é de 22V, e a tensão de saída mínima de Ue com carga é de 12V. Ou seja, corrente máxima de saída 45 mA (valor de corrente bloqueada), resistência da porta 330 ohms. Se o lado de saída do relé DO também puder limitar a corrente dessa maneira (não o método de autodestruição do fusível), ele também poderá ser usado. A tensão mínima da válvula solenóide intrinsecamente segura é de 10,5 V e a corrente operacional é de cerca de 20 mA. Portanto, o valor da resistência da linha = (12+(22-12)/2-10,5)/ 0,02=300 ohms.
Reply #122019-11-11
A barreira de segurança é usada em cenários à prova de explosão?
Reply #132019-11-11
Os instrumentos intrinsecamente seguros devem ser conectados a uma barreira de segurança. Isto é usado em conjunto com a barreira de segurança e inclui fiação.
Reply #142019-11-11
Está claramente afirmado acima que uma barreira de segurança deve ser usada em circuitos intrinsecamente seguros. A essência da segurança intrínseca é que a corrente no circuito não atingirá o valor crítico em nenhum momento. O significado de instrumentos intrinsecamente seguros é que o instrumento pode ser usado em circuitos intrinsecamente seguros. Ou seja, uma pequena potência é suficiente para o instrumento funcionar, mas não é suficiente se o circuito não adicionar uma barreira de segurança. É o suficiente para garantir que o circuito seja seguro, ou seja, não há como limitar a corrente do circuito, e o instrumento pode atender aos requisitos. Porém, sua fonte de alimentação excede o padrão, então por que falar em segurança intrínseca? O módulo queimado de que você está falando deve ter uma grande fonte de alimentação. Por favor, verifique as instruções para ver quanto são a tensão e a corrente de trabalho, ou você pode adicionar uma barreira de segurança em 24 e depois conectar o instrumento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.