Thread Content
Vocês já viram essa situação? Em medidores de vazão de qualidade de sistema de quatro fios, há 24V nas linhas de sinal que levam até o barramento de segurança. Foi isso que aconteceu comigo hoje: o medidor de vazão da Corning era assim.
Você está se referindo à tensão em circuito aberto na saída de sinal, certo? Claro que há uma tensão mais alta; caso contrário, como seria possível alimentar a resistência de carga e transmitir a energia por uma certa distância? Os terminais de saída de corrente dos instrumentos de quatro fios possuem uma certa tensão. O valor dessa tensão determina a distância até a qual o sinal pode ser transmitido, ou seja, a capacidade de alimentar um carga. Os terminais de saída ativa têm sempre uma certa tensão, o que é normal.
Por que os instrumentos de sistema de quatro fios ainda precisam estar conectados a uma barreira de segurança? ?
No medidor de vazão em massa da Emerson que eu usei, não foi possível medir a tensão de 24V
Eu não entendo muito bem isso. Aqui, todos entram através das barreiras de segurança
Realmente existe um design assim. Eu já vi medidores de vazão eletromagnéticos, cuja saída passa por uma barreira de segurança antes de chegar ao dispositivo de armazenamento. Em si, não faz parte do sistema de segurança, mas estima-se que seja necessário isolá-lo para evitar que as linhas de alta tensão danifiquem os componentes.
A saída analógica dos instrumentos pode ser projetada de forma passiva; esse circuito de saída funciona como um transmissor de dois fios, o que não representa nenhum problema.
Sistema de quatro fios: uma linha para alimentação e uma linha para sinal. A fonte de alimentação fornece uma tensão de 24 volts. O cabo de sinal transmite sinais de 4 a 20 miliamperes; essa corrente só existe graças à tensão aplicada. Do ponto de vista da barreira de segurança, não há fornecimento de energia, mas do ponto de vista do medidor de vazão, há fornecimento de energia. A tensão de 24V da linha de sinal é fornecida pelo medidor de vazão e conectada ao terminal não alimentado do barramento de segurança.
A conexão com a barreira de segurança ainda pode causar vibrações no medidor de vazão em massa?
Isso está correto: alguns instrumentos são alimentados por quatro fios. Nos terminais de sinal, quando há um sinal ativo, a tensão é de 24V
Já aconteceu comigo: esqueci se era um medidor de vazão massiva ou um medidor de concentração da Emerson, algo do tipo. Necessita de alimentação separada, e o cabo de sinal também precisa ser conectado a 24V ativo.
Sim, também é a primeira vez que encontro isso. Ao conectar ao barreira de segurança, o painel de controle não exibiu nada. Depois, verificou-se que esse sinal tinha 24V; é diferente dos outros medidores de vazão de 4 fios, pois a maneira como a barreira de segurança é conectada é diferente
Principalmente porque nunca tinha encontrado isso antes; achava que, em instrumentos de sistema de 4 fios, os fios de sinal não tinham tensão
Como você disse, em geral é assim: os 4 fios responsáveis pelo sinal de alimentação são passivos. Isso deve poder ser configurado
Há um erro na conexão do barreira de segurança; você deve estar conectando ao terminal 1.3. Troque para o terminal 2.3. Em um sistema de 4 fios normal, a barreira de segurança não é necessária; basta conectar diretamente à placa FTA