Thread Content
Uma coluna de destilação é mostrada na figura. Quando o LIC-315 é aberto ou fechado, as outras duas válvulas permanecem imóveis; a pressão do PIC-325 quase não muda. Porém, quando o FIC336 é aberto ou fechado, as outras duas válvulas continuam imóveis, mas a pressão do PIC-325 sofre uma alteração significativa. É possível suspeitar que o LIC315 esteja instalado de forma invertida?
Este tópico foi editado pela última vez por qugd em 10/11/2019, às 19:58. Como é que a válvula de regulação pode ter sido instalada de maneira invertida? O fluxo do meio é indicado no corpo da válvula, e isso é verificado detalhadamente durante a instalação. Se realmente for instalado de forma invertida, isso só pode ser atribuído à falta de aplicação adequada das normas de gestão e técnicas durante o processo de instalação pela empresa. Recomenda-se que o autor vá até o local para ver pessoalmente; verificar os resultados de forma direta é muito mais confiável do que tentar fazer previsões com base nas variações de pressão. Você não está querendo dizer que não é possível ir até a localização daquela válvula, certo?
O nível do líquido certamente tem menos impacto na pressão do que o fluxo
Não é que não seja possível chegar lá, mas as válvulas estão cobertas e também envoltas em gelo. Aqui, eu só quero discutir esse fenômeno; depois, voltarei para verificar pessoalmente
Se o 315 for colocado de forma invertida, e for usado no modo manual, quase não haverá impacto. Em alguns casos, a válvula de controle automático é instalada de forma invertida; mesmo assim, quando o modo automático é ativado, o efeito de regulação continua bom.
Se for de tipo gaiola ou de passagem direta, geralmente não há grande impacto; já nas válvulas em forma de borboleta ou esférica, pode haver algum efeito.