Diferenças entre controle feedforward e controle em cascata

2019-11-11View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por junliren em 11/11/2019, às 22:04. Gostaria de saber: 1. Qual é a diferença entre controle feedforward e controle em cascata? 2. A unidade de válvulas de regulação do fluxo de vapor no reator de refluxo da torre e o sistema de intertravamento da temperatura dentro da torre pertencem a que tipo de controle? (Ver anexo/imagem abaixo)
Reply #22019-11-12
Não peça para ele controlar nada. Em resumo, é tudo um controle rudimentar. Depois de tanto esforço, conseguimos controlar a estabilidade em níveis de ±4% e ±5%. Acho que já chegamos ao limite, não é? Estabilidade de ±1%; estima-se que, mesmo comendo vários baldes de merda, não haveria capacidade de conseguir cavar. :lol.
Reply #32019-11-12
Temperatura: não dá para ver por lá. Parece que há compensação de temperatura
Reply #42019-11-12
O controle em cascata tem como objetivo regular a grandeza controlada para que ela não se desvie do valor definido, enquanto o controle feedforward é voltado especificamente para as interferências. O controle feedforward é geralmente utilizado em situações em que a variável não pode ser controlada. Além disso, um caminho de feedforward pode lidar apenas com uma interferência mensurável. Já o controle em cascata utiliza dois circuitos de feedback, ou seja, dois circuitos fechados. Já o feedforward é de tipo aberto. Se existir uma relação matemática entre as variações de temperatura e o fluxo, ou seja, se a temperatura aumentar, o fluxo aumentará ou diminuirá imediatamente, então, se a esse valor for somado o produto do valor de outro parâmetro que pode causar mudanças no valor do objeto controlado, juntamente com o coeficiente de atuação, será possível prever antecipadamente as possíveis tendências de mudança do objeto controlado e reagir de forma proativa. Isso é o que se chama de controle feedforward. E as principais características do sistema de controle em cascata são: (1) Em termos de estrutura do sistema, ele é um sistema de controle de duplo loop feito de dois controladores conectados em cascata ; (2) O objetivo do sistema é melhorar a qualidade de controle da variável principal, por meio da definição de variáveis auxiliares ; (3) Devido à existência do circuito secundário, há um controle antecipado das interferências que chegam a esse circuito, o que reduz o impacto dessas interferências na variável principal ; (4) O sistema possui uma certa capacidade de adaptação quando há mudanças na carga.
Reply #52019-11-12
Este é um esquema de controle para uma coluna de destilação, certo? Acho que a pessoa que desenhou isso é um amador. O que ele pretendia expressar era o controle em cascata da temperatura e do fluxo, mas o que foi desenhado acaba ficando sem sentido (tem algo parecido com controle feedforward, mas não está correto; há um elemento chamado SET, que indica controle em cascata, mas não se vê o regulador principal)
Reply #62019-11-12
Este diagrama representa um sistema de controle em cascata de temperatura e vazão, no qual a temperatura é o circuito principal e o vazão é o circuito secundário. Mas há um erro na figura: no circuito de controle principal, deveria estar escrito TICA, ou seja, indicação de temperatura, controle e alarme. Faltam as letras C e A ; O circuito auxiliar deve ser FICA, ou seja, indicação de vazão, controle e alarme; falta a letra A.
Reply #72019-11-13
Deve ser um controle feedforward, nada demais; é preciso usar fórmulas para os cálculos. Quem disse que é em cascata?
Reply #82020-04-04
O principal é verificar as suas exigências de processo
Reply #92020-04-10
Há uma diferença essencial entre o controle feedforward e o controle em cascata nos processos de controle reais. Se olharmos apenas para o diagrama que você forneceu, parece que se quer expressar um controle em cascata, mas o módulo de display utilizado é o do circuito de temperatura. Seja no painel sensível da torre ou no controle de temperatura do reator, o fluxo em cascata de temperatura é um meio muito útil. Geralmente, quando o ajuste é feito corretamente, as flutuações de temperatura ficam em torno de ±1 grau. O importante é o design e o ajuste do PID. Feedforward, como o nome já indica, significa fazer previsões com antecedência, adicionando um desvio. Geralmente, não é utilizado nos circuitos de temperatura; porém, pode ser aplicado na alimentação da torre. Tomando como exemplo sua figura, por exemplo, se a quantidade de material alimentado aumentar, pode ser necessário adicionar 200 quilos de vapor ao HS para manter a temperatura da placa sensível estável. O controle feedforward consiste em adicionar esses 200 quilos de vapor com antecedência, antes que a temperatura comece a cair. Se for apenas um sistema em cascata, é necessário esperar que a temperatura baixe antes de adicionar vapor. Além disso, geralmente, devido ao nível de regulação PID, ocorrem flutuações na temperatura e na torre. Se houver algo ainda não claro, por favor, consulte.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.