Gente, qual é a válvula POV nesse atuador pneumático e qual é a sua função?
Parece que é uma tentativa de manter a posição atual, mas lá embaixo está F.O
O POV é um dispositivo de ajuste automático da pressão do ar de comando utilizado para regular a pressão do ar que entra na válvula. Trata-se de um projeto estrangeiro? Parece ser bastante complexo; para interromper o fornecimento de ar, são utilizados dois válvulas eletromagnéticas
Supondo que a válvula de corte BDV2031 esteja normalmente fechada, na ausência de POV, essa válvula se abre gradualmente à medida que a pressão do gás diminui. Com o POV, assim que a pressão da fonte de gás cai para um valor definido, a válvula de corte BDV2031 se abre completamente imediatamente (falha FO), pois há uma seta de escape rápido no POV.
O POV é uma válvula de pressão automática, mas, neste caso, a regulação da pressão parece não fazer sentido, pois a válvula de controle só tem duas posições: aberta e fechada. Portanto, parece que se trata de uma válvula com função de filtragem e redução de pressão. Mas por que o SOV-2 (ESD) não é colocado após a válvula de filtragem e redução de pressão? Será que há preocupação de que a válvula de filtragem e redução de pressão possa quebrar? Assim, seria mais seguro. Mas a resistência a pressão e a capacidade de resistir à sujeira desse válvula eletromagnética representam um desafio.
O que significa “R” nesse POV? É controle remoto para desligamento, ou reset remoto? Se o POV detecta a pressão de saída por meio de um tubo de medição de pressão, e o gás faz com que a válvula se abra, permitindo que o gás entre no POV e no cilindro, então deve ser um sistema autônomo. Como é que existe novamente este R que parece ter funcionalidades de controle remoto?
Esse R não parece ser um controle remoto; acho que se trata de um reset no local, como um reset manual após uma ação de emergência do POV?
Bem, só a reconfiguração no local é uma explicação razoável, obrigado!