O refluxo do meio irá mostrar o fluxo?

2019-11-16View Original

Thread Content

O dispositivo possui um medidor de vazão com placa orifical. Se houver refluxo do fluido, o medidor ainda conseguirá indicar a vazão? Por favor, compartilhem suas opiniões. Obrigado
Reply #22019-11-17
Esta questão deve ser dividida em duas partes: a primeira é sobre as placas de medição de vazão. Se houver diferença de pressão em ambos os lados, então há fluxo de fluido na realidade. Quanto à direção do fluxo, isso está relacionado à orientação de instalação da placa de orifícios; caso contrário, a diferença de pressão gerada será diferente dependendo da direção. Em segundo lugar, quanto aos instrumentos de medição que você utiliza, não é necessário falar sobre isso. Basta usar um tubo em forma de “U”, que é um dispositivo bastante simples, para explicar seu problema. Vale a pena tentar.
Reply #32019-11-17
Em caso de refluxo, o transmissor exibirá um valor negativo de diferença de pressão. No entanto, geralmente existe um limite mínimo para esse valor negativo, que é de -2,5 kPa (é assim nos modelos da Rosemount e Yokogawa). Geralmente, o fluxo exibido no DCS deve ser 0. Se o DCS utilizado for uma versão mais recente (o sistema 700 da Central de Controle), será exibida a mensagem de erro ERR
Reply #42019-11-18
Geralmente, não é exibido. O transmissor de pressão indica um valor positivo. Se houver dois transmissores de pressão, é possível visualizar o fluxo em direção contrária. Existem medidores de vazão com orifícios que permitem a exibição do fluxo tanto na direção normal quanto na direção oposta

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.