A empresa utiliza medidores de vazão do tipo “vortex flow meter” para medir a quantidade de vapor, com auxílio de instrumentos Wiltech para exibir os valores. No entanto, a leitura do fluxo instantâneo é zero; há visualização apenas no momento em que a energia é interrompida ou restabelecida. Foi detectada uma corrente de 12 mA. O modelo do medidor de vazão é Cologne VFM1091G. Alguém poderia analisar isso?
Testar os sinais com um gerador de sinais da Wilte Instruments, separadamente: o
Funciona bem? O medidor de vazão e o contador acumulativo foram substituídos? Em tese, o medidor de vazão emite um sinal, o que sugere que há algum problema na medição feita pelo mostrador digital. Se for possível, vale a pena tentar usar outro medidor. Na maioria dos casos, são utilizados sinais de pulso; os sinais de volume são compensados em termos de temperatura e pressão para se obter um sinal de massa
Meça qual é a tensão; é possível que a potência de saída não seja suficiente. Além disso, verifique se o terminal de sinal é ativo ou passivo. É necessário fazer a conexão corretamente
Antes havia indicação de tráfego, não sei desde quando ela desapareceu
Se a tensão for de 23V, a potência é suficiente. Geralmente, ao desligar ou ligar a energia, pode haver uma corrente elevada. É difícil analisar isso apenas com uma leitura momentânea; tente usar outro medidor Wilte
Encontrei a causa. Obrigado, o sensor de vórtices está quebrado