Equipamento de monitoramento em tempo real das emissões de fumaça; o material do chaminé é chapa de ferro revestida com tinta. Na saída de ar, há instrumentos para medir temperatura, pressão, velocidade do fluxo e poeira. Assim que os ventiladores são ligados, esses parâmetros ficam em zero após alguns segundos; quando os ventiladores são desligados, os parâmetros voltam ao normal. Qual é a causa disso? A figura abaixo mostra os terminais da placa de conexão e os valores que ficam em zero poucos segundos após a ligação dos ventiladores. Suspeita-se inicialmente que seja interferência elétrica intensa, ou que haja vazamentos de eletricidade na fábrica, o que interfere nos equipamentos. Qual é a causa, e como posso investigar?
Os detalhes ainda não são suficientemente claros. Por exemplo, como esses relógios são alimentados? Era útil antes? Há quanto tempo está em uso? Quando o problema surgiu? Há quanto tempo está aparecendo? Antes de aparecer, algo foi movido? Qual é a relação entre a fonte de alimentação do ventilador e o sistema de instrumentos de controle?
Você mesmo disse que, assim que o ventilador é ligado, ele volta ao valor zero… O ventilador é de frequência variável? A variação de frequência causa muita interferência. Vamos colocar os cabos de novo nesses pontos, prestando atenção para mantê-los separados dos cabos elétricos, e garantindo que haja proteção adequada
As interferências de frequência de operação poluem a rede elétrica. A rede elétrica, por sua vez, contamina as fontes de alimentação dos instrumentos, bem como as fontes de energia necessárias para que os instrumentos funcionem. E assim, tudo acaba se tornando um caos. Faça a purificação da fonte de alimentação, é isso aí.....