2019-11-27View Original

Thread Content

Por favor, a transferência da faixa de medição do instrumento deve ser feita dentro da própria faixa de medição do instrumento, ou basta que a saída de 4 a 20 mA corresponda aos limites superior e inferior? Há uma certa confusão entre a faixa de medição do conceito em si e a faixa de deslocamento da escala de medição; espero que possam me corrigir.
Reply #22019-11-27
A diferença de pressão necessária para a migração é basicamente usada na medição do nível de líquido, e geralmente requer uma migração negativa. Por exemplo, a faixa de nível do líquido é de 0-100 kPa. Tanto a pressão positiva quanto a negativa exigem o uso de líquido isolante, e os instrumentos são instalados abaixo da saída de medição da pressão. No lado de pressão positiva, há menos irrigação; no lado de pressão negativa, há mais irrigação. Portanto, o valor medido nesse momento certamente será negativo. Se o valor medido nesse momento for -50 kPa, então a faixa de medição deve ser definida entre -50 e 50 kPa. Se souber a densidade do líquido de isolamento, também é possível calcular previamente com base nela e na altura da escala de nível do líquido, antes de realizar a instalação.
Reply #32019-11-28
Com certeza, trata-se de uma migração do lado dos instrumentos de medição. A faixa de medição do computador principal deve corresponder àquela dos instrumentos de medição. Quer se trate de saída de 4-20, 0-20 ou 1-5V, trata-se apenas de diferentes tipos de sinais de saída
Reply #42019-12-05
A migração do transmissor de diferença de pressão, cujo nome formal é ajuste do ponto zero, refere-se ao processo em que, quando o transmissor está no ponto zero a ser medido, certas razões (como a presença de líquido isolante na medição do nível) fazem com que as pressões nos dois lados do sensor não sejam iguais. Nesse caso, o sensor sofre uma diferença de pressão diferente de zero, e o transmissor emite um valor diferente de zero (ou seja, a corrente de saída não é de 4 mA). Para resolver isso, realiza-se um ajuste do ponto zero, de modo que a saída volte a ser zero (ou seja, a corrente de saída seja de 4 mA). Esse procedimento é chamado de ajuste do ponto zero. Chamar isso de “migração de faixa de medição” é um erro; a faixa de medição de um instrumento é simplesmente sua faixa de medição. Não existe algo como “migração”. O que se pode dizer é ajuste da faixa de medição ou modificação da faixa de medição. Aqui, só se pode dizer qual é a faixa de deslocamento do ponto zero do transmissor de diferença de pressão. Quanto à faixa de deslocamento do ponto zero em um transmissor de diferença de pressão, ela depende, em primeiro lugar, da faixa de pressão que o sensor consegue suportar. Mais especificamente, no caso de deslocamento negativo, o ponto zero não pode ser inferior ao limite inferior da faixa de pressão que o sensor consegue suportar; já no caso de deslocamento positivo, o ponto zero não pode ser superior à diferença entre o limite superior da faixa de pressão suportada pelo sensor e a faixa de medição.
Reply #52019-12-05
A faixa de medição do próprio instrumento é alterada; 4-20mA permanece inalterado. A faixa de medição no computador principal é a mesma que a do instrumento
Reply #62019-12-07
A faixa de medição é o valor máximo de pressão que este tanque consegue gerar. Por exemplo, um tanque com cinco metros de altura pode gerar uma pressão máxima de 50 kPa; 50 é, portanto, a faixa de medição. Em seguida, altere os valores correspondentes a 4-20 de acordo com a quantidade de migração; após a alteração, por exemplo, passará de -13 para 37. O trecho continua sendo 50, sem mudanças
Reply #72019-12-09
Ou seja, durante a migração para zero, ainda não se pode ficar abaixo da faixa de medição do transmissor e do intervalo de medição do instrumento, certo?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.