A altura de supressão do radar de cabo e do radar de bocal é sempre a altura da flange do radar – altura do nível do líquido (altura do medidor)?
Reply #22019-11-28
Eu não sei que tipo de radar você está usando. O método mais utilizado para suprimir interferências é o radar instalado nos guias de onda. Geralmente, é melhor realizar a supressão de interferências quando o tanque está vazio. Por exemplo, quando o reflexo no fundo do tanque é de 10.000 mV, os ruídos de algumas centenas de milhares de mV presentes em todo o gráfico de onda podem fazer com que a tensão básica aumente para 1.300 mV, o que permite que esses ruídos sejam suprimidos. Há métodos pagos para suprimir as interferências, mas uma desvantagem é que, após a aplicação desses métodos, se o nível do líquido diminuir, pode ser necessário repetir o processo. Porque, quando se faz supressão de interferências eficaz, não é possível fazê-lo abaixo do nível do líquido.
Reply #32019-11-28
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 2019-11-28 06:26. É preciso medir o nível do líquido, e ainda é necessário “suprimir” os sinais repetidamente para analisar a forma de onda? É realmente um grande incômodo. É como se fosse preciso cortar o prepúcio com uma faca pequena. Se não se usar a faca para cortar o prepúcio, não é possível urinar, certo? {:2_42:} Olha só quão bom você é com a bola… Que idiota, louco, inútil.
Reply #42019-11-28
O medidor de nível a radar da e+h, com tubo guia, não está conectado ao software de ajuste. Observa-se que há um sinal de interferência acima do nível do líquido, na região da envelope. Para suprimir esse sinal manualmente no mostrador, qual deve ser a altura de supressão? É a altura vazia E menos a altura L, ou seja, 0,5 m? Ou usar diretamente a altura do medidor — 0,5 m?
Reply #52019-11-28
Altitude negativa de -0,5 para supressão. É a distância da borda da flange até o fundo do tanque, menos 0,5
Reply #62019-11-28
Eu não conheço muito bem o e+h. O radar do Rosemont tem uma opção de guia de ondas… Se escolher a opção errada, o aparelho quase não funciona, e não é possível visualizar as formas de onda. Verifique se o e+h tem essa opção. Se a intensidade do reflexo do nível do líquido for pelo menos 2 vezes maior que a das ondas de interferência, não é necessário se preocupar com essas interferências; normalmente, o sistema identifica automaticamente o sinal mais forte como sendo o do nível do líquido.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.