Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por dennyshen2549 em 2019-11-29 às 08:56. Gostaria de perguntar aos colegas: alguém já utilizou o DCS NT6000? Não consigo entender como, após o sistema ficar off-line, o hardware e a lógica relacionados desaparecem. Lembro que, no início do projeto, também não havia nada disso. Será que é preciso trabalhar online para concluir o projeto?
Ao programar este sistema, cada vez que há uma alteração, basta clicar em “Salvar”. Isso equivale a baixar o programa. Em seguida, é possível usar o software de simulação para prosseguir com o trabalho
Ou seja, desde o início do projeto, já é preciso fazer simulações?
Não é necessário. É possível criar e modificar programas off-line. Ao entrar no editor de algoritmos, selecione o modo off-line para criar ou modificar programas. Para abrir os arquivos de algoritmo que foram modificados, use o modo online; clique com o botão direito do mouse e escolha “baixar”. Esse método permite que os programas sejam escritos e baixados página por página. Ao modificar programas online, é possível baixá-los página por página, sem afetar as outras páginas. Em geral, é mais seguro fazer alterações nos programas online
Este tópico foi editado pela última vez por dennyshen2549 em 29/11/2019, às 18:00. A situação é a seguinte: tenho um novo projeto aqui. Quando o projeto é aberto na estação dos engenheiros, além da tela de configuração, não há informações relacionadas aos programas e ao hardware quando o sistema está off-line. Além disso, não há como adicionar hardware, como placas, e também não encontrei nenhuma informação sobre isso nos arquivos de ajuda
A configuração do hardware e a criação de programas lógicos são feitos todos no CCM Studio. É possível encontrar informações relacionadas fazendo uma busca no Baidu por “NT6000 ControlX Manual de Uso”
Eu entendo isso: quando o projeto está offline na estação do engenheiro, não é possível obter informações sobre o estado do hardware e sua lógica; só é possível vê-las quando o sistema está online. Gostaria de saber como se fazia para trabalhar com projetos offline, já que, no início da configuração do projeto, o DPU ainda não estava conectado
Criar nova rede – Criar DPU – No campo de visualização, clique com o botão direito do mouse; há uma opção de configuração para adicionar módulos. Não me lembro exatamente como fazer isso. Clique duas vezes no DPU para selecionar o modo off-line. Acesse o software CONTROL X, encontre a caixa de ferramentas e adicione módulos como DPU\TASK, etc. Consulte o manual para mais detalhes. Também é preciso adicionar módulos à rede de barramento. PS: A configuração do hardware, entre outras coisas, precisa ser feita manualmente. Isso é diferente dos outros sistemas DCS produzidos no país. Eu já usei o V3A antes; não sei os detalhes sobre as versões posteriores. É preciso consultar o manual correspondente. O estilo geral provavelmente não mudará muito
Este tópico foi editado pela última vez por dennyshen2549 em 2019-12-2 08:34. Este é o IDE utilizado no projeto original
Quando é aberto off-line, aparece assim
Com a conexão de hardware pronta, basta configurar
Sim, isso também é um método, mas as condições são limitadas: só pode ser feito no local; se sair do local, não é mais possível fazê-lo
Então, basta colocar em prática. É melhor do que tentar fazer tudo sozinho, sem ajuda de ninguém
É por isso que é preciso procurar um software DPU virtual
Além disso, ao desenvolver um projeto, não é possível ficar conectado ao gabinete o tempo todo; isso só acontece durante a fase de teste
Este tópico foi editado pela última vez por bbs662 em 3/4/2020, às 16:10. Parece que a configuração do sistema NT6000 v4 da empresa Ke Yuan é bastante complexa, em comparação com outros sistemas nacionais. A manutenção do sistema também é trabalhosa; é necessário fazer backups regulares dos arquivos de projeto. Os programas de baixo nível precisam ser enviados e salvos individualmente, assim como as configurações de comunicação com terceiros. O banco de dados histórico também precisa ser backupado, e os registros de log do sistema precisam ser limpos regularmente. Caso contrário, após alguns anos de uso, os arquivos de log e de alertas podem ocupar todo o espaço do disco rígido (claro, isso depende do tamanho do projeto e do número de alertas). Essa limpeza precisa ser feita, um por um, em cada estação de operação. A ferramenta de edição de relatórios é extremamente pouco amigável para os engenheiros. Quando ocorrem erros, a única solução é excluir o relatório e criá-lo novamente. Além disso, não é possível copiar e colar as células de um relatório já elaborado para dentro de um novo relatório. Se os modelos utilizados na edição de imagens não forem uniformes, isso causará muitos problemas para quem cuidará da manutenção posterior. Isso depende completamente da atitude dos engenheiros durante a configuração. Quando você analisa a lógica por trás disso, não sabe quais elementos são utilizados nas imagens referenciadas, e também não sabe em quais pontos de determinados blocos há referências feitas. Esse sistema tem demasiada aleatoriedade e liberdade; a falta de restrições acaba causando uma fragmentação na configuração posterior. Para os mantenedores, é um pesadelo. Também não é prático fazer atualizações diárias nas imagens ou adicionar novos pontos de dados ao banco de histórico. Se você só precisa alterar uma conexão de variável em uma das dezenas de imagens, então parabéns: você precisará baixar todo o arquivo do projeto, mesmo que seja apenas uma pequena alteração. Para adicionar uma curva de variável, você pode fazê-lo através da gestão da tabela de pontos. Também é possível configurar alertas sonoros e definir áreas de alerta para ela. No entanto, quando você tenta definir a faixa de valor para esse ponto de variável, ele fica cinza e, portanto, não pode ser modificado! ! ! Nesse momento, realmente dá vontade de xingar alguém. Bem, preciso manter a calma. É melhor exportar a tabela de valores primeiro, alterar a faixa de medição e, só depois, importá-la de volta. Tem variáveis, unidades e campos. Eu adicionei eles, mas, droga, não aparecem na curva histórica. Não há a funcionalidade de exibir as unidades. Isso é irritante, não é? Quando se fala em curvas históricas, é bem fácil adicionar novas curvas. No entanto, quando é preciso remover alguma curva, percebe-se que a operação não é nada simples. Isso acontece especialmente quando é necessário fazer comparações entre curvas, pois é preciso removê-las e adicioná-las repetidamente. Você precisa memorizar o nome de uma variável. Desculpe, mas é possível que você precise lidar com uma sequência de caracteres que inclui letras e números. Até mesmo quando alguém escreve o nome dessa variável, você pode não conseguir adivinhar qual é o seu significado. No entanto, você consegue ver facilmente em qual “estação”, em qual página lógica e em qual posição esse ponto se encontra. Então, nesse momento você vai ligar o computador, encontrar aquele site, acessar aquela página. Quando vir aquele ponto, ah, entendi: era você. .
O pior é que, em projetos off-line, não é possível ver a lógica por trás deles, a menos que haja um simulador
Como está agora? Antes, eu abria os projetos com backup no meu notebook e podia verificar a lógica deles. Mas hoje encontrei o mesmo problema que você. Não sei qual passo está faltando
Como está agora? Antes, eu abria os projetos com backup no meu notebook e podia verificar a lógica deles. Mas hoje encontrei o mesmo problema que você. Não sei qual passo está faltando
Por favor, o cartão DCS da Koyo está lento; os dados da imagem não são atualizados de maneira regular. Há travamentos a cada poucos segundos. A conexão de rede funciona normalmente, porém