Alguém poderia sugerir uma solução eficaz para esse problema? Já fizemos com que as válvulas ficassem isoladas do frio, mas elas continuam congelando. Com o tempo, é fácil que o eixo da válvula também congele! !
Será que o isolamento térmico não está funcionando bem? Aqui, mesmo com temperaturas ainda mais baixas do que as suas, o etileno também congela. Isso pode causar congelamento na parte superior do tubo, mas não chega até as conexões do tubo. Geralmente, não é um problema grave; o congelamento é algo normal.
É porque o isolamento não foi feito corretamente. Será que é verdade que se deve procurar um fabricante especializado em isolamento térmico para fazer o trabalho? Válvulas para baixas temperaturas geralmente escolhem pescoços longos. Se a perda de refrigeração não for grave, mesmo que ocorra congelamento, isso não afetará o material de preenchimento, nem prejudicará seu uso.
Não há problema, desde que a válvula seja escolhida corretamente – geralmente, são válvulas especiais para baixas temperaturas. O congelamento é algo normal e, em geral, não afeta o funcionamento da válvula.
Principalmente porque, se não for limpo daqui a alguns dias, o vástago da válvula vai congelar! ! !
O isolamento térmico vai até a tampa superior da válvula. Se a válvula não for limpa daqui a alguns dias, ela vai congelar! !
Portanto, recomenda-se remover a válvula, esperar que o congelamento desapareça e contratar alguém especializado em isolamento térmico para envolver a válvula com material isolante. Geralmente, o vástago da válvula não congela. Recomenda-se trocar o material de vedação; será que há algum vazamento na área do mancal de vedação?
Bem, vou desligar o equipamento primeiro para tentar trocar o material de preenchimento. Se isso não funcionar, vou tentar usar cola em espuma para ver qual é o resultado.
O adesivo em espuma provavelmente não vai funcionar; com temperaturas tão baixas, ele fica quebradiço e acaba sendo inútil
No projeto de reforma que realizamos na Sinopec, o meio utilizado nas válvulas foi oxigênio líquido; elas já estão em funcionamento há dois anos e, até agora, não há problemas. A estrutura da sua válvula não está correta, certo? Envie uma foto para vermos
Conecte um tubo temporário vazio, e continue soprando
Aquecimento com isolamento e vapor, para garantir que não congele: lol
A válvula congelou; você a abraça para aquecê-la um pouco... {:2_42:}
Este tópico foi editado pela última vez por Inteligência GE em 16/12/2019, às 16:24. 1. As válvulas de baixa temperatura utilizam tampas de válvula alongadas; é normal que parte dessas tampas fique congelada, desde que a área do selo não fique congelada e a temperatura esteja dentro dos limites exigidos. A função da tampa do válvula de tipo alongado é justamente trocar calor com o ambiente, evitando assim que o frio chegue à área do selo. Portanto, a tampa do válvula de tipo alongado não precisa ser isolada termicamente; o corpo da própria válvula é que precisa ser isolado. 2. O manual da válvula de controle FISHER (5ª edição) contém uma seção sobre as tampas de válvula do tipo alongado: como, em condições de baixa temperatura, pode formar-se gelo na válvula, o material de vedação torna-se um fator a ser considerado nessas condições. A umidade presente na atmosfera se condensa em superfícies mais frias, bem como em locais onde a temperatura da superfície está abaixo do ponto de congelamento, formando uma camada de geada. À medida que essa camada de geada ou gelo se forma nas superfícies da tampa e do vástago da válvula de controle, o vástago é acionado pelo mecanismo de acionamento. Essa camada de gelo no vástago acaba sendo puxada para dentro do vedante, causando seu rasgamento e, assim, comprometendo o selamento. A solução é usar uma tampa de válvula alongada, de modo que a área do selo da válvula de controle seja aquecida pela temperatura do ambiente circundante, evitando assim a formação de geada no eixo da válvula e na área do selo. O comprimento da tampa de válvula de tipo alongado depende das condições de temperatura e dos requisitos de isolamento térmico do aplicativo. Quanto mais baixa for a temperatura do ambiente de aplicação, maior deve ser o comprimento da tampa do válvula de extensão necessária.