Alarme de corrente do motor

2019-12-03View Original

Thread Content

Usamos um DCS de controle central. Há um motor na oficina, e foi configurado um alarme de corrente elevada, conforme exigido. Esse motor é utilizado de forma intermitente; ao ser ligado, ocorre o alarme de corrente, mas, após alguns segundos, tudo volta ao normal. Existe algum método para bloquear esse alarme inútil?
Reply #22019-12-03
Pessoalmente, acho que não é fácil de fazer. É preciso usar um atraso, mas se a polícia chegar depois, você acaba bloqueando as notificações por algum tempo, o que só cria mais problemas. Se for iniciado diretamente, é normal que a corrente de partida seja alta, e os alarmes também são normais.
Reply #32019-12-03
Considere a opção do 2º andar, levando em conta as preocupações do 3º andar. Adicione a inicialização do DO (se houver) à lógica de atraso. Se não houver DO, use DI. É possível determinar se é um alarme de corrente que acaba de ser ativado, ou se já está em funcionamento há algum tempo.
Reply #42019-12-03
Obrigado. Eu nunca tinha tido contato com isso antes. Hoje, pedi ao nosso engenheiro de instrumentação que aumentasse o atraso em 10-15 segundos. Ele disse que não é possível configurar um alarme de atraso diretamente no canal; é preciso fazer isso por meio da escrita de um programa. Ele também sugeriu que, se a programação afetar os parâmetros de alarme no canal, ainda não se sabe como resolver isso.
Reply #52019-12-03
O motor, na sala de distribuição, deve ter um proteção que permita aumentar o limite da corrente de partida. Mas é preciso verificar a causa, além de consultar as informações de fábrica do motor, ou perguntar à fabricante qual é o máximo que ele pode ser ajustado.
Reply #62019-12-07
Sobre a inicialização, escreva algumas linhas de código simples......... Ao escrever um programa, como é que isso pode “afetar os parâmetros de alarme dentro do canal”? Não vai escorrer.......

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.