Qual herói poderia explicar em detalhes esse processo?

2019-12-08View Original

Thread Content

Qual herói poderia explicar em detalhes esse processo?
Reply #22019-12-08
Este é um esquema de controle de feedforward + feedback, mas a representação no fluxograma está errada. Exemplos típicos estão abaixo.
Reply #32019-12-08
Trata-se de um controle complexo, no qual o fluxo do material a ser aquecido e a temperatura após o aquecimento servem como entradas para determinar o fluxo de vapor utilizado para o aquecimento. Com base nessas informações, bem como na capacidade térmica do material e no calor latente do vapor, é feito o cálculo necessário para ajustar a abertura da válvula de vapor, visando assim controlar o processo de aquecimento
Reply #42019-12-08
controle de três elementos
Reply #52019-12-08
:aperto de mão, obrigado
Reply #62019-12-08
Obrigado{:1_90:} em minha ignorância
Reply #72019-12-08
É possível conhecer os materiais didáticos da Zhejiang University em: https://wenku.baidu.com/view/d8ea487dbb1aa8114431b90d6c85ec3a87c28be0.html Página 6: comparação entre controle puramente feedforward e controle puramente feedback. Se a pressão do vapor de entrada não variar muito, é possível controlar a quantidade de vapor de aquecimento diretamente com o fluxo/temperatura do material. Página 13: Controle feedforward + feedback, utilizado quando há grandes flutuações no fluxo e na temperatura dos materiais na entrada, o que afeta os parâmetros de controle da temperatura na saída. Além disso, há também grandes flutuações no vapor; por isso, é utilizado um circuito de feedback para controlar a temperatura na saída. O controle feedforward é um controlador separado, que faz parte do tipo de controle “antecipado”. Ele não precisa de sinais de feedback, portanto não se trata de um controle em loop fechado. Por exemplo, se a quantidade de material for excessiva, basta abrir mais a válvula de vapor com antecedência ; A temperatura de entrada está alta demais; primeiro, é preciso reduzir a quantidade de vapor. E o controlador de feedback deve ser, necessariamente, de circuito fechado; o tempo de controle em um circuito fechado é maior. No seu exemplo, há apenas sinal de feedforward de fluxo; portanto, não é necessário calcular o valor de entalpia do material, tratando-se de um feedforward linear. Quanto à representação nos diagramas, o FT-225 deve ser um somador, enquanto o FIC-224 deve ser um controlador de alimentação anterior. O valor de ajuste desse controlador pode ser o valor de ajuste do TIC-226, ou então o valor de saída do TIC-226; neste último caso, a capacidade de controle é maior.
Reply #82019-12-08
:vitória::aperto de mão Certo, obrigado!
Reply #92019-12-09
Acho que isso funciona como um controle em cascata: o controle de vazão é o circuito secundário, enquanto a temperatura é o circuito principal. A saída do controle de temperatura serve como entrada para o controle de vazão. Dessa forma, controlando a vazão de vapor na entrada do trocador de calor, é possível controlar a temperatura da corrente de fluido que passa pelo trocador de calor
Reply #102019-12-09
Esta postagem foi editada pela última vez por Hao Liang Zhi Le em 09/12/2019 às 18:32. Esta figura representa o sistema de controle em cascata de feedforward para a temperatura de saída do material – fluxo de vapor + fluxo do material. A temperatura de saída do material é a variável controlada principal no sistema de controle em cascata ; O fluxo de vapor é a variável controlada secundária no sistema de controle em cascata ; O fluxo de material é uma variável de entrada, ou seja, uma variável perturbadora. Há um erro na imagem; o correto deveria ser: https://attach01.hcbbs.com/forum/201912/09/182919qll66b4eee75t7v7.png
Reply #112019-12-09
A primeira imagem enviada está correta; não sei como excluir as duas seguintes. Desculpe.
Reply #122019-12-09
Obrigado: na parte inferior do post, há opção “Editar”; lá é possível remover as imagens erradas
Reply #132019-12-10
Em comparação com o feedback, o feedforward realmente antecede um pouco
Reply #142019-12-14
Você é especialista em instrumentação? Eu sou iniciante em processos industriais. Olhar para esse diagrama me deixa muito cansado
Reply #152019-12-14
O objetivo final é controlar a temperatura TIC226 após o aquecedor. Utilizando o valor de TIC226 e a abertura (vazão) de FIC224, esses valores são inseridos em FIC225. Após o cálculo, a válvula de controle de vapor é ajustada, de modo a se obter o valor desejado para TIC226.
Reply #162019-12-15
Um circuito simples de controle da temperatura de saída do trocador de calor; no entanto, o FT225 é apenas um transmissor, e não um módulo de cálculo. Deve ser o FY225, na verdade. O módulo de cálculo envia um sinal ao FIC225 para controlar o fluxo de vapor, com o objetivo de controlar a temperatura de saída do trocador de calor

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.