É possível colocar as estações de E/S remota dentro da oficina?

2019-12-09View Original

Thread Content

Como mencionado no título, seria possível criar um ambiente dentro da oficina de categoria A para abrigar gabinetes de IO remoto? Isso violaria as normas atuais do setor petroquímico?
Reply #22019-12-09
Acho que não deve ser possível, geralmente há uma exigência de distância. Alguém mais sabe disso? Vamos aprender um pouco sobre isso.
Reply #32019-12-09
Nós o colocamos na oficina, mas precisa ser feito em um gabinete à pressão positiva e à prova de explosões.
Reply #42019-12-09
Regra 5.2.16 da indústria petroquímica: As salas de controle dos equipamentos, as salas onde se encontram os gabinetes eletrônicos, as subestações de distribuição de energia, os laboratórios e os escritórios não devem estar localizados no mesmo edifício que as salas onde se encontram equipamentos das categorias A e B. Quando a sala de controle do equipamento for construída em conjunto com outros edifícios, deve ser criada uma área de separação contra incêndio independente. Se for da categoria A ou B, não há nada que se possa fazer; os outros casos podem ser considerados
Reply #52019-12-10
Não é permitido no ambiente dos armários, mas pode-se dar um nome diferente, como “sala de IO”, haha. Isso é uma forma de contornar as regulamentações, não é?
Reply #62019-12-11
Pode-se colocar, mas é melhor não fazer isso. O projeto e a construção são fáceis, mas como manter o equipamento? Não é realista tornar todos os componentes internos à prova de explosões. Mesmo que isso fosse possível, o preço ficaria exorbitante. Em outros tipos de sistemas à prova de explosões, é preciso desligar a energia para realizar a manutenção, o que ninguém consegue suportar.
Reply #72020-09-26
A IO remota deve ter proteção intrínseca, não é? Em locais como fábricas da categoria A ou na Zona 2, os módulos de E/I intrinsecamente seguros devem poder ser instalados.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.