2019-12-09View Original

Thread Content

Substitua o transmissor de nível do tanque de água no local quando ele não estiver vazio. Faixa de medição: 14,7–57,86. Medidor secundário: 6400. Diferença de pressão atual: 57. Convertendo isso, o nível do líquido no local seria de 6272. No entanto, o medidor de nível no local indica apenas 6000. Os requisitos do processo indicam que o nível de líquido no local deve ser o mesmo, isso pode ser alcançado por meio de cálculos? Eu sempre me aproximo.
Reply #22019-12-09
Não foi esclarecido qual é a forma do medidor de nível.
Reply #32019-12-09
Pode ser calculado. Pode ser grave, sim. Quer aprender como calcular? Quer aprender a enviar um grande presente pelo WeChat para o seu irmão mais velho? Como seria? {:2_36:} .
Reply #42019-12-09
Que tipo de medidor de nível é esse? É algo que leva à ruína total. Vou te ensinar uma técnica para enganar as pessoas… Quer aprender? Quero aprender a enviar dinheiro como presente para o meu irmão. Hahaha.
Reply #52019-12-10
Melhor mover todo o intervalo um pouco para baixo. É a maneira mais simples de fazer isso, ou então use o botão de ajuste completo
Reply #62019-12-10
1. Os flanges na parte inferior do medidor de nível e do transmissor de nível estão no mesmo nível? Se não estiverem na mesma posição, então ajuste o zero do medidor secundário ; 2. Em geral, os transmissores de nível com flange único, ou aqueles com flange único ou duplo e capilar, precisam ser instalados em um tanque vazio antes de serem calibrados no local, a fim de compensar os desvios causados pela pressão no flange e pela pressão do capilar. Esvazie o pote e, em seguida, zerifique-o. Ou observe várias vezes os valores de pressão em diferentes níveis de líquido, faça os cálculos por conta própria e então ajuste o medidor ; 3. Há ainda uma questão: a densidade relativa do meio é realmente 1,1? Se a densidade não for a correta, também haverá desvios.
Reply #72019-12-10
Que tipo de medidor de nível é esse? Estima-se que seja necessário migrar
Reply #82019-12-10
A faixa de medição não está correta, certo? Para um tanque com capacidade de 6400 mm, o valor calculado para a pressão é de 62,72 Kpa. Já a sua faixa de medição é de 57,86 – 14,7 = 43,16 Kpa. Portanto, a faixa de medição deve ser alterada para 14,7 – 77,42 Kpa. O manômetro indica 57; após os cálculos, obtém-se um nível de líquido de 4316 mm. Portanto, o meio presente no seu tanque não é água, certo?
Reply #92019-12-11
Calcule com base na densidade do meio e, em seguida, faça a migração.
Reply #102019-12-13
Eu não entendi muito bem. No local, trata-se de um transmissor de pressão; normalmente, ele só exibe a pressão, certo? Vocês configuraram para que ele mostre os valores em mm? Como fazer com que a unidade de pressão fique em conformidade com a unidade de altura do sistema? A menos que o instrumento tenha uma conversão de função correspondente. Para que haja consistência, é preciso definir corretamente a faixa de medição. Na minha opinião, isso não é muito difícil; provavelmente há algum problema na configuração da faixa de medição
Reply #112019-12-14
No medidor de nível com duas flanges, ao fechar as válvulas localizadas nas duas flanges superior e inferior, esse deve ser o limite inferior da faixa de medição. Em seguida, calcule inversamente com base no medidor de nível local, prestando atenção à diferença de altura entre o medidor de nível local e a flange inferior.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.