É possível colocar cabos de instrumentos em uma estrutura elétrica?

2019-12-10View Original

Thread Content

Ajuda: Como mostrado na figura abaixo, seria possível reservar uma área à direita da estrutura de suporte. Na área maior à esquerda, poderiam ser colocados os cabos de alimentação do motor (o motor tem tensão de 380V, potência de 110kW e corrente nominal de 200A). Na pequena área à direita, poderiam ser colocados os cabos dos instrumentos (esses cabos são usados para sensores de temperatura e vibração). Gostaria de saber se isso é viável. Se não for um sinal analógico, também não há problema? Existem normas relacionadas? Primeiro, quero agradecer a todos.
Reply #22019-12-10
A temperatura e as vibrações são facilmente afetadas por interferências. Seu cabo de alimentação transmite uma corrente muito alta, o que não é permitido.
Reply #32019-12-10
Consulte a norma HG/T20512-2014, página P294
Reply #42019-12-10
É melhor não fazer isso, senão vai ser um problema depois.
Reply #52019-12-10
Não é permitido. A eletricidade de alta tensão e a de baixa tensão devem ser separadas, assim como o fornecimento de energia e os sinais. Vá verificar as normas por conta própria.
Reply #62019-12-11
Não é permitido. Eletricidade de alta tensão e eletricidade de baixa tensão devem ser separadas; sistemas intrinsecamente seguros e sistemas que não são intrinsecamente seguros também devem ser separados
Reply #72019-12-11
Os dois devem estar a uma distância suficiente, para evitar interferências
Reply #82019-12-11
Não importa o projeto ou o proprietário; se for um cabo analógico com par trançado duplo, não há grande problema.
Reply #92019-12-11
Essa temperatura e o sensor de cabeça são para uso em intertravamento, certo? Primeiro, as normas não podem ser ignoradas; segundo, com os sistemas de intertravamento, não se deve ter uma atitude de sorte.
Reply #102019-12-11
Este tópico foi editado pela última vez por Hariky em 11/12/2019, às 21:25. Não é possível; veja a tabela anexa. Lá está indicado o espaçamento entre os cabos, mas o que realmente deve ser levado em consideração é o espaçamento entre as prateleiras. Porque, na bandeja, os cabos não estão firmemente amarrados em um dos lados. Além disso: os sinais em mV provenientes da sala de sinais de vibração são suscetíveis a interferências.
Reply #112019-12-12
Existem normas que regulamentam situações como essa; o principal é que a distância entre as partes envolvidas seja suficiente, para que não haja problemas.
Reply #122019-12-14
Se todos os sinais analógicos forem blindados, eles podem ser colocados juntos, sem que haja grande impacto

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.