O diagrama lógico precisa ser elaborado pelo escritório de projetos?

2019-12-10View Original

Thread Content

Para um novo projeto químico, quais desenhos o escritório de projetos precisa elaborar em relação a instrumentação e DCS? Ainda há diagramas lógicos que precisam ser elaborados pelo escritório de projetos? Existe alguma exigência obrigatória nessa parte?
Reply #22019-12-10
A tabela de dados dos instrumentos, os valores de alarme para níveis altos e baixos dos parâmetros dos sistemas DCS e SIS, os valores de intertravamento, além dos diagramas lógicos de intertravamento – tudo isso deve ser fornecido pelo escritório de projetos
Reply #32019-12-11
Nunca ouvi falar que projetos químicos envolvam diagramas lógicos. Nenhum escritório de projeto químico faz isso. Parem de ser leigos: no máximo, eles criam diagramas de lógica de intertravamento, diagramas de controle de circuitos complexos e diagramas de controle sequencial.
Reply #42019-12-11
Obrigado, é só que me sinto um leigo, por isso perguntei! De acordo com o diagrama lógico de intertravamento que você mencionou, ainda é preciso que o escritório de projetos elabore os desenhos, certo?
Reply #52019-12-11
Este tópico foi editado pela última vez por Zhi GE em 11/12/2019, às 13:29. 1. Nos requisitos para o projeto detalhado de instalações petroquímicas SHSG-053-2011: 8 instrumentos – são itens que devem ser fornecidos por um escritório especializado em projetos de instrumentação. 2. Já que se trata de um novo projeto, é preciso analisar as normas e padrões, bem como os materiais de gestão de projetos. A construção de um projeto inclui cinco fases: consultoria de engenharia, projeto de engenharia, aquisição de materiais, execução da obra e entrada em operação do projeto. B. O projeto de engenharia pode ser dividido em no máximo seis fases: projeto do pacote de processos, projeto geral, projeto preliminar (FEED), projeto básico, projeto detalhado e projeto das plantas finais. Tente verificar os requisitos normativos para cada fase. É melhor confiar em si mesmo do que pedir ajuda aos outros.
Reply #62019-12-11
É preciso fornecer o diagrama lógico; caso contrário, criaremos um dispositivo para você, mas sem saber como controlá-lo, de que adianta?
Reply #72019-12-12
Trabalhei como designer por onze anos. Todos os projetos de instalações novas eram desenvolvidos pelo escritório de design. Exceto em alguns projetos de reforma, às vezes as fabricantes dos equipamentos forneciam os diagramas lógicos, e então nós nos dávamos ao trabalho de não criar nada, construindo diretamente com base nas informações fornecidas pela fabricante.
Reply #82019-12-13
Pode ser feito ou não, depende de como o contrato for elaborado. Às vezes, mesmo que o escritório de projetos forneça o diagrama lógico, as pessoas da fabricante do DCS podem não o analisar. Elas pedem ao cliente uma versão em texto com as instruções para a intertravamento, e é com base nisso que o intertravamento é implementado no sistema
Reply #92020-08-10
O grau de detalhamento no projeto do diagrama lógico de intertravamento inclui isso. Outro escritório de projetos certamente vai exigir isso. Atualmente, as exigências de segurança química são muito rigorosas; em muitas inspeções externas, é necessário apresentar esse documento, além dos registros de teste. Muitos estúdios de design apresentam relações lógicas pouco claras, expressando apenas uma ideia geral. Muitos grandes escritórios de design no exterior, e também alguns excelentes escritórios de design no país, conseguem produzir resultados muito precisos. Por exemplo, no DCS, a lógica positiva é acionada por 1; várias condições são combinadas usando OR. Há também funcionalidades de reset e bypass. Já no SIS, a lógica negativa é acionada por 0; as operações AND são utilizadas para obter os valores repetidos. Muitos escritórios de projetos fazem a lógica DCS e SIS da mesma maneira. As fabricantes de sistemas, por terem experiência há muito tempo, sabem o que significa isso. A lógica de intertravamento precisa ser desenvolvida, e os requisitos para as inspeções de segurança são irracionais. Não basta apenas que o setor de processos e a própria fabricante se comuniquem entre si.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.