Para a válvula de interrupção de emergência, deve-se escolher uma válvula elétrica ou uma válvula eletrohidráulica?
Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por hhj0705 em 12/12/2019, às 10:31. Gostaria de saber: nos tanques de armazenamento de produtos petrolíferos (sem fonte de gás), qual deve ser o tipo de válvula de corte de emergência? 1. Válvula elétrica + proteção contra fogo + duas fontes de energia; 2. Válvulas eletro-hidráulicas: quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas soluções? (Considerando confiabilidade, custos de construção e manutenção) Qual é o mais utilizado atualmente?NDFW: Tipo com rearme elétrico
Z: Válvula de retenção
9: Elétrica
4: Flange
1: Uma única placa de fechamento
H: Vedação rígida
16: 1,6 MPa; pressão de 16 quilos
Material do corpo da válvula: C: Aço fundido; P: Aço inoxidável
DN200: Diâmetro da abertura da válvula: 200 mm
3. Descrição da válvula
3.1 Esta válvula possui conexão por flange. Podem ser utilizadas as normas GB/T 12234 e HG/T20592-2009. Esta válvula é composta principalmente por corpo da válvula, placa de fechamento, haste da válvula, tampa da válvula, dispositivo elétrico e outros componentes. 3.2 O funcionamento se dá principalmente por meio da rotação de um motor ou de uma manivela elétrica, o que faz com que o vástago da válvula suba ou desça. Isso, por sua vez, faz com que a placa da válvula se mova verticalmente em relação ao corpo da válvula, permitindo assim a abertura ou fechamento da mesma. 4. Instruções do atuador elétrico: 4.1 O dispositivo elétrico possui interruptores de limite que permitem o desligamento automático do circuito quando se atinge o ponto final. Além disso, para fins de segurança, existe um dispositivo de proteção contra sobrecarga elétrica, além de luzes indicadoras. 4.2 Função de reinicialização em caso de falha de energia: A válvula de corte de emergência elétrica pode ser controlada a partir da sala de controle para ser aberta completamente, fechada completamente ou mantida em posição intermediária. Além disso, são enviados sinais indicando a posição da válvula (aberta ou fechada). Em situações de emergência (como incêndios ou interrupção do fornecimento de energia), o atuador elétrico da válvula envia imediatamente comandos para que a válvula continue funcionando, ficando assim completamente fechada, evitando assim a ocorrência de acidentes adicionais. Também é possível operar a válvula manualmente com uma roda manual após a interrupção de energia. 4.3 O princípio de reinicialização em caso de falta de energia é o mesmo dos holofotes de emergência. O atuador possui uma fonte de energia de alta potência integrada em seu interior. Em condições normais, a energia do atuador é fornecida pela rede elétrica; em situações de emergência ou acidentes, a energia é fornecida pela fonte de alimentação interna do próprio atuador. 4.5 Os atuadores elétricos com funcção de reinício em caso de interrupção de energia não possuem fios de controle separados, o que reduz a taxa de falhas. O fio de alimentação também serve como fio de controle; é possível adicionar controle local ou controle não intrusivo, conforme solicitado pelo cliente. 4.6 O indicador de posição do atuador elétrico, em caso de interrupção de energia, utiliza um design passivo. A segurança foi melhorada. O circuito de acionamento com reversão possui proteção contra sobrecorrente. A proteção contra torque excessivo utiliza detecção mecânica de atuadores elétricos comuns. O nível de permissão de proteção contra torque excessivo é o mais alto. 4.7 O estado de reinicialização é verificado antes da saída da fábrica. Válvula de abertura com desligamento opcional, válvula de fechamento com desligamento opcional. O usuário não pode escolher por conta própria. Nível de permissão de reinicialização por falha de energia tem prioridade. 4.8 O controle local tem prioridade; o controle remoto só é possível quando o controle local está ativo. K4 é o interruptor de controle remoto, e K3 é o interruptor de controle local. Válvula de corte de emergência à prova de explosão para depósitos de óleo (válvula localizada na base dos tanques dos depósitos). Trata-se de um tipo moderno de válvula de corte de emergência, utilizada para prevenir vazamentos de óleo nos depósitos, bem como acidentes como derramamento de óleo, incêndios e explosões. É um dispositivo essencial e confiável para garantir a segurança. Desempenha um papel especialmente importante na proteção da segurança de bens e pessoas. Ele funciona em conjunto com instrumentos de segurança como medidores de nível e alarmes para gases inflamáveis. Quando ocorre um acidente em um depósito de petróleo ou em uma fábrica química, a válvula de isolamento é fechada rapidamente, seja por meio de um sinal de alarme ou por interrupção de energia de emergência, impedindo assim que o líquido do petróleo ou dos produtos químicos continue a se espalhar e evitando que o acidente piore ainda mais. II: Âmbito de aplicação e uso Este produto é adequado para os tubos de entrada e saída de óleo em armazéns de petróleo e fábricas químicas. Em caso de vazamento ou incêndio de óleo ou líquidos químicos, a válvula de fechamento de emergência é acionada para interromper o fluxo desses líquidos perigosos. Reduzir os acidentes de explosão e incêndio causados por vazamentos, garantindo a segurança das pessoas e dos bens. III: Parâmetros técnicos principais
Modelo do produto: NDFB41-16
Diâmetro nominal: DN100, DN150, DN200, DN250, DN300
Tipo de estrutura: de pistão
Meios adequados para uso: óleos, produtos químicos, água, gás liquefeito
Classificação de proteção contra explosões: ExdIIBT4 GB
Classificação de proteção: IP65
Pressão de operação: 0,01 a 1,6 Mpa
Tensão de operação: AC220V±10% e DC24V±10%
Diferença de pressão mínima: 0,01 Mpa
Material do corpo da válvula: aço fundido (é possível personalizar o corpo da válvula em aço inoxidável, conforme solicitado pelo cliente)
Conexões elétricas: padrão G1/2
Padrão e classificação: GB/T9119-2010, JB/T79, PN16
Condições ambientais de operação: A válvula de corte é adequada para ambientes com misturas explosivas da categoria II, classe B, cuja temperatura de superfície não excede o grupo T4. Exemplos incluem gasolina, querosene, diesel, combustível para aviação, óleos lubrificantes com viscosidade não superior a determinados valores, além de líquidos químicos. 2. As flutuações da tensão de alimentação não devem exceder ±10% da tensão nominal.
3. Os tubos de entrada devem ser equipados com dispositivos de filtragem.
4. A temperatura ambiente deve estar entre -40°C e +55°C.
5. A umidade relativa do ar não deve ultrapassar 90%.
V: Características estruturais do produto
Tipo de estrutura: tipo pistão.
Princípio de funcionamento: a válvula de corte é do tipo sempre fechada; ela é instalada acima da entrada dos tubos do tanque de óleo e abaixo da válvula de saída. Quando o óleo flui normalmente, é possível realizar controle automático ou manual. Quando se utiliza o controle automático, ele pode ser acionado em conjunto com outros dispositivos de segurança, como o controlador do motor da bomba de óleo, o medidor de nível e o alarme de gases inflamáveis. Quando há alerta de nível elevado, alarme de gases inflamáveis ou outros problemas de segurança, a válvula de interrupção é acionada com base nos sinais de alerta recebidos, interrompendo assim o fluxo de óleo ou de líquidos químicos perigosos. A válvula de interrupção se fecha rapidamente. Dessa forma, evita-se a possibilidade de o acidente se agravar novamente. Esta válvula é uma válvula de segurança e não deve ser utilizada como válvula de funcionamento. O controle manual é usado para situações de emergência temporárias, como durante a configuração. Após a conclusão da configuração, a válvula manual deve ser fechada! Em geral, não deve ser utilizado, para evitar perda de controle. Válvula de corte de emergência antivazamento de tipo eletro-hidráulico (doravante denominada “válvula de corte”) é um novo tipo de válvula de corte de emergência que possui as funcionalidades de uma válvula elétrica hidráulica. Ela funciona tanto de maneira automática quanto manual, sendo um dispositivo de segurança essencial para prevenir acidentes como vazamentos de óleo em armazéns, transbordamento de óleo em tanques, incêndios e explosões. Desempenha um papel especialmente importante na proteção da segurança dos bens e das pessoas. Ele funciona em conjunto com outros dispositivos de segurança, como medidores de nível e detectores de gases inflamáveis. Quando ocorre um acidente em um depósito de petróleo ou em uma fábrica química, a válvula de interrupção é fechada rapidamente, graças aos sinais de alerta recebidos ou à interrupção de energia de emergência. Dessa forma, é possível evitar que o acidente se agrave ainda mais. O tipo de estrutura do produto é de tipo pistão. É composto principalmente pela válvula principal e pelo sistema hidráulico. O sistema hidráulico é um sistema independente que utiliza óleo hidráulico como meio de transmissão de energia. Possui baixa taxa de falhas, baixo nível de ruído, fácil manutenção e longa vida útil. Área de aplicação e uso: Este produto é adequado para os tubos de entrada e saída de óleo em tanques localizados em armazéns de petróleo e fábricas químicas. Em caso de vazamento ou incêndio com líquidos oleosos ou químicos, a válvula de fechamento de emergência pode ser acionada para interromper o fluxo desses líquidos perigosos. Evitar acidentes de explosão e incêndio causados por vazamentos, garantindo a segurança das pessoas e dos bens. Também pode ser usado como válvula elétrica. Principais parâmetros técnicos: Diâmetro nominal: 100 ; 150 ; 200 ; 250 ; 300 (mm) Grau de proteção contra explosões: Exd II BT4 GB Tensão de operação: AC 380V/220V Pressão de operação: 0~1,6 MPa Material do corpo da válvula: aço fundido (é possível encomendar um corpo de válvula em aço inoxidável, conforme solicitado pelo cliente) Condições ambientais de operação 6.1 A válvula de corte é adequada para locais com misturas explosivas da categoria II, classe B, cuja temperatura de superfície não excede o grupo T4. Exemplos incluem gasolina, querosene, diesel, óleos lubrificantes com viscosidade inferior a 4 graus Centígrados e outros líquidos químicos. 6.2 As flutuações da tensão de alimentação não devem exceder ±10% da tensão nominal.
6.3 Os tubos de entrada devem ser equipados com dispositivos de filtragem.
6.4 A temperatura ambiente deve estar entre -20°C e +40°C.
6.5 A umidade relativa do ar não deve ultrapassar 90%.
7. Princípio de funcionamento: A válvula de corte é do tipo sempre fechada; ela é instalada acima da válvula de entrada do tanque de óleo e abaixo da válvula de saída. Quando a válvula está funcionando normalmente, ao pressionar o botão de partida, o motor à prova de explosões entra em ação e aciona a bomba de óleo. Isso faz com que o óleo sob pressão seja enviado para a câmara inferior do cilindro. O pistão motorizado então eleva o pistão da válvula, fazendo com que ela fique aberta e em condições normais de funcionamento. No entanto, quando o medidor de nível ou o alarme de gás inflamável emite um sinal de alerta, ou em caso de interrupção repentina de energia, o haste da válvula, sob a ação da força elástica e do seu próprio peso, faz com que o pistão desça rapidamente, fechando assim a válvula e interrompendo o fluxo de óleo ou líquidos químicos. Quando a falha (ou acidente) for resolvida, proceda de acordo com o procedimento normal de funcionamento. Como não é possível enviar o manual detalhado do produto, se precisar de informações mais detalhadas, basta adicionar o WeChat abaixo!