Contem-me quais são as especificações dos cabos de instrumentação de 4~20mA que vocês utilizam. Alguém já usou o cabo ZR-KVVPR em aplicações de instrumentação? Como foi a experiência?
Reply #22019-12-14
Aqui, usamos cabos de sinal para instrumentos do tipo ZR-KVVRP, nas configurações 2*1,5, 3*1,5 e 8*1,5. Esses cabos são utilizados tanto nos sistemas DCS quanto nos SIS. Nunca utilizamos o tipo KVVPR. O “K” refere-se à série de cabos de controle; caso se trate de cabos flexíveis blindados, eles devem ser semelhantes ao KVVRP. Alguns fabricantes de cabos têm uma nomenclatura bastante confusa
Reply #32019-12-14
A pergunta do autor é como se não tivesse sido feita, impossível responder! A seleção do cabo deve levar em consideração muitos fatores, como a distância de transmissão, o ambiente à prova de explosões, os requisitos de segurança contra incêndios, as exigências relativas à capacitância e indutância, bem como as condições do percurso do cabo.
Reply #42019-12-14
KVVPR é blindagem total, KVVRP é blindagem parcial; há uma diferença
Reply #52019-12-14
O KVVRP que compramos é totalmente blindado. Não conheço o KVVPR. Já vi cabos de computador com blindagem adicional, mas nunca usei cabos de controle com esse tipo de blindagem
Reply #62019-12-14
Normalmente, basta usar um fio de 1,5 quadrados RP
Reply #72019-12-14
DDZC-DJYP3VP3(B), YP, VP e coisas do tipo – parece que não dá para distinguir.
Reply #82021-04-23
O DJYVP padrão é de 1*2*1,5 mm2. Para aplicações que exigem propriedades flame-retardantes, usa-se o modelo ZR; para aplicações que exigem resistência a altas temperaturas, são utilizados modelos especiais
Reply #92021-04-23
Baixa emissão de fumaça e halogênios, propriedades ignífugas, núcleo de cobre com vários fios entrelaçados, isolamento em polietileno, revestimento em polivinil clorido, faixas compostas de alumínio/plástico para envolvimento do cabo, divisão em seções ou blindagem total. Cabo intrinsecamente seguro DCS
Reply #102021-04-23
Este tópico foi editado pela última vez por gaiyin47 em 23/04/2021, às 11:13. Para controle de resistência ao fogo ZR-KVVPR (ZR), utiliza-se um cabo flexível com revestimento de blindagem (P) (R). Este modelo é adequado para esse fim. Os fios monofílicos são normalmente utilizados nas configurações 2*1,5 e 3*1,5, com diâmetros de 1,0 mm² e 1,5 mm², dependendo da distância entre os locais. Geralmente, para distâncias de mais de 200 metros entre as fábricas, 1 mm² já é suficiente. É melhor usar 1,5 mm², pois a impedância é menor e a queda de tensão também é menor. Não se preocupe com o modelo do cabo; cada fabricante tem um diferente. Faça sua solicitação e peça à fabricante que liste os modelos para você.
Reply #112021-04-23
Este tópico foi editado pela última vez por hfrs em 23/04/2021, às 13:09. Vou explicar para vocês: KVVP são condutores de categoria um ou dois, enquanto KVVPR são condutores de categoria cinco ou seis. O cabo KVVP não possui fios entrelaçados, possuindo apenas blindagem total; pode ser utilizado para distâncias curtas ou em ambientes com baixa interferência eletromagnética. Para distâncias longas ou em ambientes com muita interferência eletromagnética, recomenda-se o uso de cabos de par trançado com duas telas, pois o trançamento dos fios ajuda a reduzir a interferência eletromagnética. Outro ponto é que KVVRP e KVVPR são a mesma coisa; não importa como você os escreva, as fábricas de cabos fornecem apenas um tipo de cabo com blindagem total.
Reply #122021-04-23
Sim, se não for um cabo multicabo, vários P significam uma única camada de blindagem; somente nos cabos multicabos há blindagem total + blindagens separadas.
Reply #132021-04-23
O mesmo vale para os múltiplos núcleos: apenas uma tela principal.
Reply #142021-04-23
Nos meus projetos, os cabos multicondutores são todos do tipo tela dividida + tela principal, DJYPVP
Reply #152021-04-23
E quanto aos cabos KVVP e KVVPR?
Reply #162021-04-24
Os cabos de sinal dos instrumentos devem ser do tipo DJYVP, enquanto para os sinais de controle da bomba, recomenda-se o uso de cabos do tipo KVVP.
Reply #172021-04-26
Parte dos cabos que usamos aqui são desses tipos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.