Thread Content
Contem-me quais são as especificações dos cabos de instrumentação de 4~20mA que vocês utilizam. Alguém já usou o cabo ZR-KVVPR em aplicações de instrumentação? Como foi a experiência?
Aqui, usamos cabos de sinal para instrumentos do tipo ZR-KVVRP, nas configurações 2*1,5, 3*1,5 e 8*1,5. Esses cabos são utilizados tanto nos sistemas DCS quanto nos SIS. Nunca utilizamos o tipo KVVPR. O “K” refere-se à série de cabos de controle; caso se trate de cabos flexíveis blindados, eles devem ser semelhantes ao KVVRP. Alguns fabricantes de cabos têm uma nomenclatura bastante confusa
A pergunta do autor é como se não tivesse sido feita, impossível responder! A seleção do cabo deve levar em consideração muitos fatores, como a distância de transmissão, o ambiente à prova de explosões, os requisitos de segurança contra incêndios, as exigências relativas à capacitância e indutância, bem como as condições do percurso do cabo.
KVVPR é blindagem total, KVVRP é blindagem parcial; há uma diferença
O KVVRP que compramos é totalmente blindado. Não conheço o KVVPR. Já vi cabos de computador com blindagem adicional, mas nunca usei cabos de controle com esse tipo de blindagem
Normalmente, basta usar um fio de 1,5 quadrados RP
DDZC-DJYP3VP3(B), YP, VP e coisas do tipo – parece que não dá para distinguir.
O DJYVP padrão é de 1*2*1,5 mm2. Para aplicações que exigem propriedades flame-retardantes, usa-se o modelo ZR; para aplicações que exigem resistência a altas temperaturas, são utilizados modelos especiais
Baixa emissão de fumaça e halogênios, propriedades ignífugas, núcleo de cobre com vários fios entrelaçados, isolamento em polietileno, revestimento em polivinil clorido, faixas compostas de alumínio/plástico para envolvimento do cabo, divisão em seções ou blindagem total. Cabo intrinsecamente seguro DCS
Este tópico foi editado pela última vez por gaiyin47 em 23/04/2021, às 11:13. Para controle de resistência ao fogo ZR-KVVPR (ZR), utiliza-se um cabo flexível com revestimento de blindagem (P) (R). Este modelo é adequado para esse fim. Os fios monofílicos são normalmente utilizados nas configurações 2*1,5 e 3*1,5, com diâmetros de 1,0 mm² e 1,5 mm², dependendo da distância entre os locais. Geralmente, para distâncias de mais de 200 metros entre as fábricas, 1 mm² já é suficiente. É melhor usar 1,5 mm², pois a impedância é menor e a queda de tensão também é menor. Não se preocupe com o modelo do cabo; cada fabricante tem um diferente. Faça sua solicitação e peça à fabricante que liste os modelos para você.
Este tópico foi editado pela última vez por hfrs em 23/04/2021, às 13:09. Vou explicar para vocês: KVVP são condutores de categoria um ou dois, enquanto KVVPR são condutores de categoria cinco ou seis. O cabo KVVP não possui fios entrelaçados, possuindo apenas blindagem total; pode ser utilizado para distâncias curtas ou em ambientes com baixa interferência eletromagnética. Para distâncias longas ou em ambientes com muita interferência eletromagnética, recomenda-se o uso de cabos de par trançado com duas telas, pois o trançamento dos fios ajuda a reduzir a interferência eletromagnética. Outro ponto é que KVVRP e KVVPR são a mesma coisa; não importa como você os escreva, as fábricas de cabos fornecem apenas um tipo de cabo com blindagem total.
Sim, se não for um cabo multicabo, vários P significam uma única camada de blindagem; somente nos cabos multicabos há blindagem total + blindagens separadas.
O mesmo vale para os múltiplos núcleos: apenas uma tela principal.
Nos meus projetos, os cabos multicondutores são todos do tipo tela dividida + tela principal, DJYPVP
E quanto aos cabos KVVP e KVVPR?
Os cabos de sinal dos instrumentos devem ser do tipo DJYVP, enquanto para os sinais de controle da bomba, recomenda-se o uso de cabos do tipo KVVP.
Parte dos cabos que usamos aqui são desses tipos