Como é determinado o intervalo de medição de pressão de um transmissor de diferença de pressão (nível de líquido, vazão, etc.)?

2019-12-19View Original

Thread Content

Como é projetado o intervalo de medição de pressão dos transmissores de diferença de pressão (nível de líquido, vazão)? Os especialistas fornecem os padrões e normas de design relevantes. . . . .
Reply #22019-12-19
Calculado com base na densidade e no intervalo entre os níveis: lol
Reply #32019-12-19
Como e com base no que se escolhe a distância entre o alto e o baixo?
Reply #42019-12-19
A distância entre os pontos de amostragem é determinada pelo processo ou calculada com base nas aberturas de amostragem dos equipamentos existentes
Reply #52019-12-19
Número de bits de 5 dígitos, o dispositivo não é pequeno
Reply #62019-12-19
Calculado com base na densidade e no espaçamento entre eles
Reply #72019-12-20
O que significa essa densidade do meio: 16,4/739?
Reply #82019-12-21
Supondo que se trate de um tanque vertical, as condições gerais são as seguintes: abertura na parte inferior: 6 ou 8 polegadas acima da reta de corte inferior do equipamento; quanto mais baixo, melhor, mas é preciso verificar se o equipamento permite essa abertura. Takaguchi: Linha de parada (ou linha de alarme) acima de 8 polegadas. Princípio de determinação aproximado: fazer com que o alarme LL (ou L) seja acionado em cerca de 20%, o alarme HH em 90%, e o alarme H em 80%.
Reply #92019-12-22
Algumas das plantas geradas por esses estúdios de design geralmente não querem que os números das posições sejam alterados: lol
Reply #102019-12-23
A distância entre as alturas refere-se ao intervalo entre os centros das aberturas de flange nas flanges duplas ou nos flutuadores.
Reply #112019-12-24
Δp=ρgh, certo?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.