Thread Content
Como é projetado o intervalo de medição de pressão dos transmissores de diferença de pressão (nível de líquido, vazão)? Os especialistas fornecem os padrões e normas de design relevantes. . . . .
Calculado com base na densidade e no intervalo entre os níveis: lol
Como e com base no que se escolhe a distância entre o alto e o baixo?
A distância entre os pontos de amostragem é determinada pelo processo ou calculada com base nas aberturas de amostragem dos equipamentos existentes
Número de bits de 5 dígitos, o dispositivo não é pequeno
Calculado com base na densidade e no espaçamento entre eles
O que significa essa densidade do meio: 16,4/739?
Supondo que se trate de um tanque vertical, as condições gerais são as seguintes: abertura na parte inferior: 6 ou 8 polegadas acima da reta de corte inferior do equipamento; quanto mais baixo, melhor, mas é preciso verificar se o equipamento permite essa abertura. Takaguchi: Linha de parada (ou linha de alarme) acima de 8 polegadas. Princípio de determinação aproximado: fazer com que o alarme LL (ou L) seja acionado em cerca de 20%, o alarme HH em 90%, e o alarme H em 80%.
Algumas das plantas geradas por esses estúdios de design geralmente não querem que os números das posições sejam alterados: lol
A distância entre as alturas refere-se ao intervalo entre os centros das aberturas de flange nas flanges duplas ou nos flutuadores.