É possível instalar um tampão de rosca no válvula de drenagem do medidor de nível magnético de alta pressão? Se for instalado um tampão de rosca e houver vazamento dentro da válvula, será perigoso remover o tampão de rosca? Existem normas relacionadas? Obrigado pelo orientação, mestre
Deve-se usar uma tampa de tubo com rosca interna. Requisitos de segurança e meio ambiente. Não aperte demais, fique mais solto. Se houver vazamento, é possível vê-lo normalmente.
De acordo com as exigências da norma GB50160-2008, todas as válvulas de descarga de materiais inflamáveis devem ser equipadas com tampas ou obturadores. Tudo precisa ser apertado bem firme. Quanto às preocupações com as emissões, não há válvulas na frente?
Além da válvula na raiz, há também a válvula de drenagem; só então vem a tampa de vedação. Não é possível que ambas as válvulas fiquem fechadas, certo?
A tampa de seda é muito pequena, então não há muito meio entre ela e a válvula na base. É preciso ter cuidado ao removê-la.
Este tópico foi editado pela última vez por hfrs em 23/12/2019, às 16:17. São projetados tampões para qualquer tipo de meio, sem custo algum; assim, não é necessário desmontá-los em condições de alta pressão.
É necessário instalar; Esgotar completamente os resíduos; seguir as instruções de operação durante inspeções e manutenções ;
De acordo com as exigências da norma GB50160, é necessário evitar vazamentos de mediadores inflamáveis devido a vazamentos internos nas válvulas!
Aqui nós temos um arranjo denso; em princípio, não é possível instalar tampas de vedação