Thread Content
Gostaria de pedir ajuda quanto aos problemas dos localizadores da Siemens: 1. A direção do sinal fornecido pelo DCS é a mesma que a dos sinais manuais “+” e “–” no local? 2. O ajuste do rotor refere-se ao intervalo máximo? Ou como devo entender o funcionamento do rotor? Por que, após atingir os valores de 0-100, ele volta para 0 ou para um valor negativo? Peço aos especialistas que me ajudem. Muito obrigado
Recomendo que você dê uma olhada no manual dele. O endereço é o link para download: https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109763954/A5E35438965-ADzh_PS2HART_OI_zh-CHS.pdf?download=true
Entre em contato com o suporte da Siemens o mais rápido possível. 400-616-2020 Site ; https://new.siemens.com/cn/zh/company/about/hotline.html
Primeiro, ligue a energia diretamente e verifique a saída real do localizador, bem como a saída exibida, por meio da saída manual do DCS ou PLC. Se estiverem de acordo com o DCS, não há necessidade de se preocupar; Se houver discrepância (geralmente em sentidos opostos, como saída DCS de 25% e saída e exibição no local de 75%), acesse o menu do localizador e procure a opção “7.SDIR – Direção do valor de ajuste”. Altere o valor de “Fall” para “Rise”. Da mesma forma, altere o valor de “38.YDIR – Direção da variável controlada pela exibição e pelo feedback de posição”, de “Fall” para “Rise” ;
Isso ainda não está bem ajustado. 1. Nos parâmetros, há configurações para efeito positivo e negativo; elas devem corresponder à realidade. 2. Siga o método indicado no manual para fazer os ajustes novamente
1. A direção dos sinais fornecidos pelo DCS é a mesma que a dos sinais manuais “+” e “–” no local? O usuário do 4º andar já respondeu a isso.
2. O ajuste da roda de agitação refere-se ao intervalo máximo? Ou como podemos entender a função dessa roda de agitação? Por que, após atingir o valor 0-100, o valor volta para 0 ou para um número negativo? Na verdade, essa roda de agitação funciona como um reostato deslizante, só que de maneira cíclica: quando chega ao valor de resistência máximo, ela começa a diminuir novamente, mas o intervalo de resistência permanece constante. Esta polia é usada principalmente durante a configuração, por exemplo, para definir as resistências dos válvulas em 0% e 100% após a inicialização.