Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por hkhl em 3/1/2020, às 23:36. Há um medidor de vazão do tipo “vortex street”, no qual 4~20mA corresponde a 0~100 t/h. Quando o processo para de funcionar, o medidor de vazão indica um valor de 0, mas o sistema de controle da estação mostra 0,5 t/h. Nesse momento, a corrente medida no medidor de vazão é de 3,98 mA. São enviados sinais analógicos para teste, e os dados são os seguintes: ao enviar 4mA, o painel de controle indica 0,5 t/h, ou seja, há um valor adicional de 0,5 t/h. Ao enviar 12mA, o painel de controle indica 50,5 t/h, com um valor adicional de 0,5 t/h. Ao enviar 18mA, o painel de controle indica 88 t/h, com outro valor adicional de 0,5 t/h. Ao enviar 20mA, o painel de controle indica 100 t/h, o que é normal. Parece que, quando o valor enviado é inferior a 20mA, o painel de controle sempre mostra um valor adicional de 0,08 mA... Qual é o problema? Como resolver isso? Obrigado!
“A linearidade do “controle em estação” não é boa; há desvio zero, além de pontos de inflexão. Dado novamente um sinal de 19mA, veja qual é o desvio no fluxo, e identifique o ponto de inflexão. Em seguida, desenhe as curvas de entrada e saída. Depois, escreva alguns pequenos programas para processar essas curvas: primeiro, faça a correção de deslocamento; em seguida, corrija o desvio nos pontos de inflexão, e por fim, aplique a correção de escala na parte acima desses pontos de inflexão. . . Pronto! Envie um “red envelope” para o irmão, hein. Não quero que você aproveite tudo de graça. {:2_42:}
De repente, tive a ideia de criar um grupo no WeChat para responder dúvidas relacionadas a instrumentos. Primeiro, as pessoas pagam um “red envelope” para poder fazer perguntas; hehehe. O que vocês acham? . . Os macacos riem, {:2_42:} {:2_40:} {:2_45:} {:2_30:} {:2_37:} {:2_36:}.
Estou saindo do local por enquanto; voltarei a responder assim que houver um resultado. Por favor, que outros que também já enfrentaram esse problema compartilhem suas experiências conosco: handshake
O Pig Brother continua tão prestativo assim: lol
O medidor de vazão deve ter uma opção de corrente de ajuste; consulte o manual
Verificação da barreira de segurança (se houver), troca de canal, verificação das configurações do sistema de controle, desconexão dos cabos, envio de sinal diretamente para a estação de controle para verificação
Os canais de medição do sistema de controle da estação não são precisos; é possível realizar a calibração desses canais. Se isso não funcionar, é preciso substituí-los. Geralmente, é assim que o DCS funciona