Quando o valor é inferior a 20mA, o controle da estação gera um sinal adicional de 0,08mA

2020-01-03View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por hkhl em 3/1/2020, às 23:36. Há um medidor de vazão do tipo “vortex street”, no qual 4~20mA corresponde a 0~100 t/h. Quando o processo para de funcionar, o medidor de vazão indica um valor de 0, mas o sistema de controle da estação mostra 0,5 t/h. Nesse momento, a corrente medida no medidor de vazão é de 3,98 mA. São enviados sinais analógicos para teste, e os dados são os seguintes: ao enviar 4mA, o painel de controle indica 0,5 t/h, ou seja, há um valor adicional de 0,5 t/h. Ao enviar 12mA, o painel de controle indica 50,5 t/h, com um valor adicional de 0,5 t/h. Ao enviar 18mA, o painel de controle indica 88 t/h, com outro valor adicional de 0,5 t/h. Ao enviar 20mA, o painel de controle indica 100 t/h, o que é normal. Parece que, quando o valor enviado é inferior a 20mA, o painel de controle sempre mostra um valor adicional de 0,08 mA... Qual é o problema? Como resolver isso? Obrigado!
Reply #22020-01-04
“A linearidade do “controle em estação” não é boa; há desvio zero, além de pontos de inflexão. Dado novamente um sinal de 19mA, veja qual é o desvio no fluxo, e identifique o ponto de inflexão. Em seguida, desenhe as curvas de entrada e saída. Depois, escreva alguns pequenos programas para processar essas curvas: primeiro, faça a correção de deslocamento; em seguida, corrija o desvio nos pontos de inflexão, e por fim, aplique a correção de escala na parte acima desses pontos de inflexão. . . Pronto! Envie um “red envelope” para o irmão, hein. Não quero que você aproveite tudo de graça. {:2_42:}
Reply #32020-01-04
De repente, tive a ideia de criar um grupo no WeChat para responder dúvidas relacionadas a instrumentos. Primeiro, as pessoas pagam um “red envelope” para poder fazer perguntas; hehehe. O que vocês acham? . . Os macacos riem, {:2_42:} {:2_40:} {:2_45:} {:2_30:} {:2_37:} {:2_36:}.
Reply #42020-01-04
Estou saindo do local por enquanto; voltarei a responder assim que houver um resultado. Por favor, que outros que também já enfrentaram esse problema compartilhem suas experiências conosco: handshake
Reply #52020-01-04
O Pig Brother continua tão prestativo assim: lol
Reply #62020-01-09
O medidor de vazão deve ter uma opção de corrente de ajuste; consulte o manual
Reply #72020-01-09
Verificação da barreira de segurança (se houver), troca de canal, verificação das configurações do sistema de controle, desconexão dos cabos, envio de sinal diretamente para a estação de controle para verificação
Reply #82020-01-13
Os canais de medição do sistema de controle da estação não são precisos; é possível realizar a calibração desses canais. Se isso não funcionar, é preciso substituí-los. Geralmente, é assim que o DCS funciona

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.