Interferência do rádio comunicador no sistema de instrumentos

2020-01-05View Original

Thread Content

Recentemente, a empresa enfrentou vários problemas de flutuações nos indicadores do DCS devido ao uso de rádios comunicadores. Após pesquisas, constatou-se que o uso de rádios comunicadores a curta distância das barreiras de segurança causa variações no sinal. O grau de impacto varia dependendo da marca da barreira de segurança; as marcas importadas têm um impacto diferente em comparação com as barreiras de segurança produzidas localmente; Ao usar o rádio a uma distância de mais de 1 m, a interferência é significativamente reduzida ; Use com a porta do gabinete fechada para reduzir interferências ; Recentemente, durante a manutenção dos instrumentos de medição de vibração e deslocamento do eixo, o uso de rádios comunicadores perto desses instrumentos causou interferências significativas. Foram estabelecidas barreiras de segurança e foram afixados avisos para que as pessoas evitem usar rádios comunicadores perto das caixas de instrumentos, a fim de evitar que esses instrumentos apresentem variações que possam causar paradas de emergência. A empresa deseja resolver este problema de forma definitiva. Por favor, que os especialistas em instrumentação possam nos orientar sobre como resolver esse tipo de problema
Reply #22020-01-05
Caneta de código para rádio, tão perto do instrumento… Que droga! A bola não tem nada para fazer, não é? Basta jogar a caneta do rádio longe, e o problema está resolvido. . . Er Dan.
Reply #32020-01-05
Há muitos anos, alguém veio até mim para comprar um transformador de pressão. Perguntou se os intercomunicadores poderiam interferir no funcionamento do transformador C23 da minha fábrica. Eu não tenho rádio. Eu disse que ligar para o celular não afeta o sinal da subestação, de jeito nenhum. Só quando o celular é colado ao invólucro do transdutor para fazer ligações é que ocorre o problema de distorção na saída de som. Se houver uma distância de pelo menos 10 centímetros entre os dois, não há nenhum impacto algum. Eu pergunto: quem iria encostar o rosto no aparelho para usar o celular ou o rádio? Eu aconselhei-o a não se preocupar com coisas tão estranhas. Ele disse para eu comprar um rádio para que eu pudesse testá-lo. Insistem comigo o tempo todo. Pensei comigo mesmo: Nimagbed, você quer comprar alguns transmissores para usar, mas ainda não os comprou. Agora quer que eu compre um par de rádios para você fazer testes? Quem diabos você pensa que é? Seu cérebro funciona bem demais, hein? {:2_37:} Então eu disse a ele: “Vocês devem usar chapa de ferro para criar uma espécie de proteção. Depois, podem usar o rádio da maneira que quiserem.” Mas esse homem, ele não entende o que se diz. Mesmo assim, ele continua a me pressionar para comprar um rádio para que ele possa fazer testes com ele. O transformador de tensão C23 do meu vilarejo é um dispositivo altamente integrado, que transmite sinais em corrente contínua. Sua capacidade de resistir a interferências eletromagnéticas é excelente. Mas, para mim, os parafusos utilizados nesse dispositivo são de qualidade ruim. Usei um multímetro de 7,5 dígitos para medir a corrente no ponto zero do C23: 4 mA. Os 4,0000 dígitos apresentavam valores estáveis. No entanto, no dígito seguinte, ou seja, 0,00001 mA, pude observar flutuações momentâneas de 4 dígitos.... E essa flutuação pode não ser causada inteiramente pelo C23. Quando desliguei o transformador C23, também observei flutuações momentâneas no multímetro. Portanto, suponho que a estabilidade do sinal do C23 possa ser melhor. Irmão mais velho, eu sou muito exigente em relação à higiene. Sou seletiva quanto à comida que como. Não quero fazer negócios com pessoas desprezíveis, ganhando dinheiro de maneira suja. Vou mandá-lo procurar outro lugar para comprar o que precisa..... {:2_36:}
Reply #42020-01-05
Os instrumentos são dispositivos de baixa potência, que operam com corrente contínua. Eles são como “irmãzinhas” frágeis, que precisam ser protegidas. Por que vocês sempre usam equipamentos de alta potência, que operam com corrente alternada e em altas frequências? Isso é como maltratar esses pequenos instrumentos Sem nenhum senso de vergonha… Quero tanto bater em vocês no rosto… {:2_36:}
Reply #52020-01-06
A solução correta para lidar com essa pressão de venda é fazer caixas de metal, usando tubos galvanizados; assim, com proteção adequada, não há motivos para se preocupar.
Reply #62020-01-06
No DCS, ainda não detectamos algo desse tipo, mas o uso de rádios nos compressores (centrífugos e alternativos) realmente afeta o funcionamento do sistema. Também é necessário desligar os rádios quando entramos nessa área; caso contrário, podem ocorrer anomalias nos sinais dos instrumentos, o que pode causar o desligamento automático do sistema.
Reply #72020-01-06
De fato, existem situações semelhantes; já ocorreram na prática, onde os rádios causaram interferência em dispositivos como sensores de vibração no local (do tipo acelerométrico), teclados (para troca automática de imagens no DCS) e controladores de válvulas de alta pressão. 1. Interferência nos equipamentos locais: Verifique se a blindagem e a conexão à terra estão em bom estado, mantenha uma distância de segurança ao usá-los, e coloque placas de aviso no local.
2. Teclado: O fabricante substitui o teclado gratuitamente.
3. Controlador das válvulas de alta pressão: As portas do gabinete não devem ser abertas durante a operação; o rádio deve ficar a uma distância mínima de 2 metros do gabinete. Recomenda-se verificar os indicadores EMC do dispositivo; se eles não estiverem dentro dos padrões, entre em contato com o fabricante para resolver o problema (por exemplo, a substituição do teclado resolveu o problema de acesso às telas de operação do DCS). Além disso, trata-se, essencialmente, de interferência de sinais eletromagnéticos; portanto, é necessário garantir uma boa blindagem dos sinais e manter uma distância de segurança.
Reply #82020-01-06
Esta publicação foi editada pela última vez por Lembranças do passado em 06/01/2020, às 09:19. 1. Verifique se a conexão da terra do equipamento e dos gabinetes está de acordo com os requisitos. 2. Os sensores no local são do tipo resistente a interferências.
Reply #92020-01-09
Vibração, deslocamento – os termopares são particularmente sensíveis a isso
Reply #102020-01-09
Vibração, deslocamento – os termopares são particularmente sensíveis a isso
Reply #112020-01-13
Todos esses são sinais de tensão, que são suscetíveis a interferências
Reply #122020-01-14
Já encontrei situações semelhantes antes: durante a depuração, ao usar um rádio comunicador perto do detector de CH4, era gerado um sinal de amplitude máxima de 20mA.
Reply #132020-02-21
Deve ser no gabinete DCS que o impacto é maior, não deve haver muitos problemas no local

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.