Ajuda: Qual é a maior distância de comunicação do RS-485? Existem dispositivos ou métodos que possam aumentar a distância?

2020-01-06View Original

Thread Content

Nos projetos em construção, é necessário conectar todos os medidores de vazão por meio da comunicação RS-485. No entanto, como há muitos medidores e eles estão distribuídos em locais diferentes, a distância necessária para formar um circuito é muito grande. Gostaria de saber qual é o limite de distância para comunicação RS-485 (maior distância possível) E qual é a definição dessa distância de limite? Refere-se à distância total de todo o percurso? Ou se refere à distância entre cada medidor de vazão? Além disso, existe algum equipamento que possa aumentar essa distância? Obrigado!
Reply #22020-01-06
Usei mais de 800 metros no local sem problemas; é possível usar conversão RS485 para TCP e, em seguida, transmitir via fibra óptica por 25 km
Reply #32020-01-06
No máximo, deve ser possível transmitir por 1200 metros
Reply #42020-01-07
Os projetos que vocês estão construindo devem ser realmente cansativos. Esse plano de comunicação em si é uma merda.
Reply #52020-01-07
Quer ir o quanto quiser, basta adicionar um repetidor. Fibra óptica monomodo.
Reply #62020-01-08
Fio par trançado blindado de 1200 metros, sem problemas. Se houver muitos pontos, é preciso levar em consideração o cablagem. Se a realidade em tempo real e a confidencialidade não são altas, que bom seria usar um módulo sem fio + energia solar.
Reply #72020-01-08
1. Bus RS485: os vários dispositivos periféricos são conectados em paralelo aos dois cabos do bus. 2. Do dispositivo inferior ao dispositivo superior, o maior distância entre eles pode ser considerada como a distância real da barramento. 3. Com uma taxa de transmissão de 9600, a distância real de transmissão do sinal é de aproximadamente 200 metros. 4. Com uma taxa de transmissão de 1200, a distância de comunicação pode chegar a cerca de 1200 metros. 5. A maior distância que pode ser alcançada depende do número de dispositivos conectados à barramento, da qualidade dos cabos e da qualidade dos próprios dispositivos. 6. A distância é muito grande; pode-se usar um repetidor 485, ou então converter para fibra óptica, o que tornará a conexão mais confiável. 7. Modo sem fio: em situações de relâmpagos, trovões e tempestades, a confiabilidade é questionável. Geralmente, não é utilizado em sistemas de controle, sendo aplicado apenas em sistemas de monitoramento simples.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.