Nos projetos em construção, é necessário conectar todos os medidores de vazão por meio da comunicação RS-485. No entanto, como há muitos medidores e eles estão distribuídos em locais diferentes, a distância necessária para formar um circuito é muito grande. Gostaria de saber qual é o limite de distância para comunicação RS-485 (maior distância possível) E qual é a definição dessa distância de limite? Refere-se à distância total de todo o percurso? Ou se refere à distância entre cada medidor de vazão? Além disso, existe algum equipamento que possa aumentar essa distância? Obrigado!
Usei mais de 800 metros no local sem problemas; é possível usar conversão RS485 para TCP e, em seguida, transmitir via fibra óptica por 25 km
No máximo, deve ser possível transmitir por 1200 metros
Os projetos que vocês estão construindo devem ser realmente cansativos. Esse plano de comunicação em si é uma merda.
Quer ir o quanto quiser, basta adicionar um repetidor. Fibra óptica monomodo.
Fio par trançado blindado de 1200 metros, sem problemas. Se houver muitos pontos, é preciso levar em consideração o cablagem. Se a realidade em tempo real e a confidencialidade não são altas, que bom seria usar um módulo sem fio + energia solar.
1. Bus RS485: os vários dispositivos periféricos são conectados em paralelo aos dois cabos do bus. 2. Do dispositivo inferior ao dispositivo superior, o maior distância entre eles pode ser considerada como a distância real da barramento. 3. Com uma taxa de transmissão de 9600, a distância real de transmissão do sinal é de aproximadamente 200 metros. 4. Com uma taxa de transmissão de 1200, a distância de comunicação pode chegar a cerca de 1200 metros. 5. A maior distância que pode ser alcançada depende do número de dispositivos conectados à barramento, da qualidade dos cabos e da qualidade dos próprios dispositivos. 6. A distância é muito grande; pode-se usar um repetidor 485, ou então converter para fibra óptica, o que tornará a conexão mais confiável. 7. Modo sem fio: em situações de relâmpagos, trovões e tempestades, a confiabilidade é questionável. Geralmente, não é utilizado em sistemas de controle, sendo aplicado apenas em sistemas de monitoramento simples.