De acordo com a inspeção dos especialistas, no trecho do cabo que vai das tubulações de passagem de fios na área antivazamento até os equipamentos elétricos, é necessário usar mangueiras antivazamento. No caso de cabos blindados, não é preciso usar mangueira. Parece que no manual de instalação não está especificado claramente que os cabos precisam ser blindados. Acho que basta usar conexões à prova de explosão nas interfaces elétricas e selar as aberturas dos tubos para passagem dos cabos; não é necessário que os cabos sejam obrigatoriamente blindados. Alguém tem uma norma para a citação?
A blindagem é geralmente usada quando é instalada enterrada, certo? Na saída do tubo de passagem dos fios, pode-se usar capas protetoras para os fios, ou também argamassa à prova de explosões (quando não é necessário usar tubos flexíveis). Na extremidade do instrumento, deve-se utilizar conectores de cabo à prova de explosões ; Se for usado um tubo flexível, é necessário adicionar uma caixa de passagem para fios ao tubo de proteção, conectá-la ao tubo flexível e, em seguida, conectá-la aos instrumentos. Está no mais recente catálogo de instalação. Uma é contínua e a outra é descontínua.
Geralmente, em ambientes explosivos, são utilizados mangueiras à prova de explosão para fazer as conexões
Nossa fábrica passou por muitas inspeções de segurança, e há muitos pontos que precisam ser corrigidos. Durante o processo de correção posterior, também foram consultadas muitas normas, e a maioria delas estava em conformidade. Sinto que, atualmente, os especialistas consideram que tudo o que pode ser incluído ou não deve ser incluído obrigatoriamente, mas, geralmente, nos projetos, aquilo que pode ser incluído ou não normalmente não é incluído. Pode ter relação com a situação de segurança atual na indústria química; em geral, as regras são bastante rígidas. Recomenda-se que as correções sejam feitas de acordo com as opiniões dos “especialistas”.
O uso correto do conector Goran e dos cabos com revestimento plástico permite atender completamente aos requisitos de proteção contra explosões. Não há necessidade de usar cabos blindados. Os requisitos específicos podem ser consultados na norma nacional GB 3836.15-2000 “Equipamentos elétricos para ambientes com gases explosivos – Parte 15: Instalação elétrica em locais perigosos (com exceção das minas de carvão)”
Nos cabos de instrumentação para áreas de risco de explosão, quando se utiliza cabo não blindado, eles são conectados por tubos flexíveis à prova de explosões; caso se utilize cabo blindado, são utilizadas conexões blindadas à prova de explosões.
Pode me dizer qual é essa norma?
Em áreas de risco de explosão, os cabos blindados podem ser instalados diretamente, sendo que as extremidades dos cabos devem ser protegidas com conexões à prova de explosão. Nos casos em que não se utilizam cabos blindados, é necessário usar mangas de proteção; as extremidades dessas mangas devem ser seladas com tubos flexíveis à prova de explosão. O cabo inteiro não deve ficar exposto
Se o cabo não pode ficar exposto, os cabos não revestidos em áreas explosivas, quando instalados em estruturas em forma de escada, acabam vazando para fora. Como isso pode ser explicado? Hehe!
O que os cabos blindados têm a ver com proteção contra explosões? Especialistas são uns inúteis.
Ele simplesmente não sabe, porque não existe essa norma.
Por que você se preocupa com ele? Não pode mostrar, tem medo que as pessoas vejam.
As normas são apenas recomendadas, não são obrigatórias: lol
Nos campos de petróleo, os instrumentos que instalamos exigem que os cabos sejam passados por tubos (tubos metálicos); na parte que vai até os instrumentos, devem ser utilizadas mangueiras à prova de explosão. A nova exigência é que os tubos para passagem de fios devem atender aos requisitos de isolamento explosivo.
Que novas exigências? Quais são as normas? Como é que o tubo para passagem de fios atende aos requisitos de isolamento explosivo?
Isso é uma norma interna da empresa ou um **padrão? Eu também gostaria de aprender sobre isso, pois muitas vezes há dificuldades na instalação dos tubos. Gostaria de saber quais locais exigem o uso de tubos metálicos e quais podem ser feitos com tubos de PVC ou fios simples
Desculpe, a expressão “não pode ser exposto” realmente pode causar mal-entendidos. Para ser mais preciso, trata-se de medidas de proteção para evitar danos mecânicos, corrosão ou influências químicas, além de altas temperaturas e radiação ultravioleta; É evidente que, nesse aspecto, os cabos blindados têm vantagens. Com base nos projetos em que trabalhei, sejam eles em ambientes marítimos ou terrestres, os cabos que precisam passar por áreas externas explosivas devem ser cabos blindados. Por exemplo, no módulo de liquefação do projeto Arctic LNG2, todo o conjunto pertence à Zona 2. O EPC exige que todos os cabos e instrumentos elétricos sejam blindados, podendo ser instalados em suportes ou canaletas para cabos. Para mais detalhes, consulte os seguintes padrões. GB50058-2014 – Normas de projeto para equipamentos elétricos em ambientes com risco de explosão – 5.4.1.7: Quando os cabos são instalados em estruturas aéreas ou em trilhos, é recomendado que sejam utilizados cabos retardantes de chama. Quando o método de instalação utiliza um suporte que evita danos mecânicos, os cabos com revestimento plástico podem ser cabos não blindados. Quando não há risco de danos causados por ratos, insetos ou outros fatores, os cabos instalados nas canalizações de cabos das zonas 2 e 22 podem ser cabos não blindados. HG/T 20512-2014 – Normas de projeto para tubulações e fiações de instrumentos. 8.1.3 Os cabos principais dos instrumentos devem ser instalados em estruturas aéreas com tampa, destinadas ao transporte de cabos. 8.1.4 Os cabos de derivação dos instrumentos devem ser protegidos por tubos metálicos ou instalados dentro de estruturas especiais para esse fim. 8.1.5 Os cabos blindados podem ser instalados em estruturas em forma de escada. IEC 60079-14-2013 9.3.7 Os sistemas de cabos e seus acessórios devem ser instalados, na medida do possível, em locais que os protejam de danos mecânicos, corrosão ou influências químicas (como solventes), bem como dos efeitos do calor e da radiação UV (ver também 16.2.2.5 para circuitos intrinsecamente seguros). Quando essa exposição for inevitável, devem ser adotadas medidas de proteção, como a instalação em tubulações de proteção, ou devem ser escolhidos cabos adequados (por exemplo, cabos blindados, com revestimento de alumínio sem costuras, com isolamento mineral ou com revestimento semirrígido, a fim de minimizar o risco de danos mecânicos). IEC 61892-7-2019 MOU Instalações Elétricas 9.4.1 Todos os cabos instalados em áreas perigosas das zonas 0 e 1 devem ter um revestimento não metálico impermeável, combinado com blindagem trançada ou outro tipo de blindagem metálica.
Uma coisa: uma vez, enquanto eu consertava um problema com um instrumento no local, os funcionários do departamento de segurança do local perceberam que a chave de fenda que eu estava usando não era feita de cobre, ou seja, não era à prova de explosões! As pernas da avó dele… Já faz mais de 20 anos que trabalho nesta fábrica, e ainda não vi nenhum chave de fenda de cobre. Alguém pode me dizer onde se encontra uma chave de fenda de cobre? Eu preciso de uma, não posso ficar usando os dedos para afrouxar os parafusos o tempo todo! Mecânico de instrumentos é muito difícil
Chaves de fenda… Estou quase aposentado. Passei toda a vida trabalhando com instrumentos de medição. Nunca vi uma chave de fenda feita de cobre puro. Só vi chaves de fenda revestidas de cobre. Mas o revestimento de cobre serve apenas como camada intermediária; por cima do cobre, aplica-se níquel ou cromo. Será que as chaves de fenda de cobre são à prova de explosões? De verdade? Qual é a base para isso?
As roscas nas conexões dos tubos metálicos, desde que tenham mais de 5 voltas, são suficientes para atender aos requisitos de isolamento explosivo.