Ajuste do PID

2020-01-11View Original

Thread Content

Na calibração do PID, como se definem inicialmente p e i?
Reply #22020-01-11
Primeiro, defina a proporção; o efeito é primeiro pequeno e depois maior. Cálculo integral e diferencial levam em consideração, de forma abrangente, parâmetros e efeitos para decidir se somar ou não!
Reply #32020-01-11
O que se queria dizer inicialmente? Antes de começar a operação, ou depois, antes de ativar o modo automático?
Reply #42020-01-11
O valor inicial é estimado de forma aproximada com base na experiência; define-se um valor inicial e, em seguida, realiza-se o ajuste. Ajuste técnico dos parâmetros do controlador PID: para vários sistemas de controle, os valores experimentais dos parâmetros P.I.D. são os seguintes: Temperatura T: P=20~60%, T=180~600s, D=3-180s ; Pressão P: P=30~70%, T=24~180s ; Nível de líquido L: P=20~80%, T=60~300s ; Fluxo L: P=40~100%, T=6~60s.
Reply #52020-01-12
Primeiro, ajuste a escala para que as flutuações dos parâmetros estejam dentro dos limites desejados. Em seguida, ajuste o valor de i e a curva de transição.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.