HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Dúvidas sobre o sistema de alimentação dos instrumentos

2020-01-13View Original

Thread Content

Quando o painel de instrumentos está sendo alimentado, em um gabinete com dupla fonte de energia, é possível obter as duas fontes de energia a partir da mesma barra de alimentação? Assim como no sistema completo mostrado no anexo: 2 fontes de alimentação elétrica – caixa de comutação de dupla fonte – após a caixa de comutação, uma das fontes alimenta o UPS e, em seguida, a fonte 1 do gabinete; outra fonte, após passar por um estabilizador, alimenta a fonte 2 do gabinete. Essa conformidade com as normas garante uma alimentação confiável? Fontes de alimentação diferentes podem ser conectadas em paralelo após passarem por um conversor de corrente contínua?
Reply #22020-01-13
Nosso DCS não funciona dessa maneira, mas há um PLC da Siemens que utiliza esse método: após uma queda de energia na rede elétrica, o interruptor do gabinete é automaticamente alternado para o UPS
Reply #32020-01-13
O fornecimento de energia normal deve ser feito por meio do UPS; quando o UPS falha, a energia é obtida diretamente da rede elétrica. Como é a alimentação do seu PLC? É estável e confiável?
Reply #42020-01-13
Este tópico foi editado pela última vez por rujimmy em 13/01/2020, às 17:23. Nesse caso, após uma falha no UPS, é preciso desligá-lo manualmente para passar a usar a energia da rede elétrica normal.
Reply #52020-01-14
Dois módulos de alimentação DC fornecem energia em paralelo; como medida de segurança, pode-se conectar um diodo em série em cada polo positivo
Reply #62020-01-14
Esse é um plano elaborado por uma empresa de proteção ambiental especializada em tratamento de água? Muito ruim. 1) Embora haja comutação automática entre as duas fontes de energia no quadro de baixa tensão, isso não acontece sem interrupções; pode haver um intervalo de alguns segundos ; 2) Não é fácil encontrar um UPS de 6KVA que funcione com 380VAC; além disso, ele tem três entradas e uma saída, o que também não é um design comum ; 3) Se for o comprador a fornecer o equipamento, recomendo que verifique se se trata de um UPS de frequência de linha, para evitar que as pessoas usem modelos de alta frequência para enganá-lo ; 4) Um UPS tão pequeno geralmente não possui bypass; a troca de modo pelo diagrama técnico não permite uma transição sem interrupções ;
Reply #72020-01-14
Esse jeito inadequado de fazer as conexões é completamente não profissional
Reply #82020-01-15
Acho que seria melhor unir os UPS de DCS e SIS em um só, com um bypass de 10 kVA ou mais, e também com alimentação dupla. Mas não sei se agora a SIS permite esse tipo de design; antes, era permitido.
Reply #92020-01-16
Indique quais são os pontos que não estão corretos, por favor: dizzy:
Reply #102020-01-16
Atualmente, os UPS dos sistemas DCS e SIS são independentes um do outro
Reply #112020-01-17
Não vi nenhuma norma desse tipo; por isso, não entendo por que é necessário ter algo separado. É realmente necessário?
Reply #122020-01-17
Dei uma olhada nos seus desenhos. Seria melhor que as duas entradas elétricas ficassem em seções diferentes da barra de conexão; caso contrário, para realizar manutenções elétricas, ambas as linhas teriam que ser desligadas. O interruptor de conversão de nível PC mostrado no desenho parece ser um STS, mas, normalmente, nesse caso deveria ser um ATS. Já o disjuntor de interconexão indicado no desenho provavelmente é um STS. Dessa forma, seria possível realizar uma troca de energia sem interrupções. Você pode dar uma olhada em alguns exemplos de UPSs; atualmente, muitos deles já vêm com essa configuração integrada
Reply #132020-01-17
Esse design de fornecimento de energia tem dois pontos cruciais: primeiro, se o interruptor de comutação automática é confiável; e segundo, se os UPS instalados possuem função de carregamento. Os projetos de fornecimento de energia atuais geralmente não seguem esse método: o interruptor de comutação automática e o UPS são combinados diretamente, o que aumenta a confiabilidade. Além disso, os modelos de pequena capacidade não são caros.
Reply #142020-01-19
Todos esses UPS são reutilizados; os UPS dos sistemas originais DCS e SIS eram independentes
Reply #152020-06-26
Geralmente, também não é recomendado conectar fontes de alimentação DC de 24V em paralelo; pode-se adicionar um módulo de redundância para a fonte de alimentação DC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.