Thread Content
Um dos projetos mais recentes estipula, entre os requisitos para os instrumentos de medição de pressão, que “exceto por exigências especiais por parte do fabricante da patente ou do fornecedor do conjunto de equipamentos, não serão utilizados interruptores de pressão neste projeto”. Não se sabe qual é o motivo dessa exigência
Também foi mencionado em 50770, que, em resumo, é aconselhável usar instrumentos de medição analógicos. O interruptor de pressão possui peças móveis, então sua segurança não é tão boa quanto a de um transformador de pressão
Os sinais analógicos são de variação contínua, permitindo-se observar as tendências de mudança ao longo do tempo, o que é útil para identificar falhas. O transmissor pode definir os modos de falha, o que reduz as paradas não desejadas causadas por defeitos nos instrumentos de campo.
O interruptor de pressão tem um valor definido; não é possível saber a pressão exata, já que não há transmissor para indicá-la de forma visual
Antigamente, o interruptor de pressão agia rapidamente, enquanto a medição feita pelo transmissor apresentava atraso. Às vezes, as redes exigem o uso de interruptores de pressão. Mas os interruptores de pressão são difíceis de calibrar. Agora, os transmissores melhoraram. Aos poucos, os interruptores de pressão deixaram de ser usados. Muitos interruptores de pressão também foram substituídos por transmissores.
Antigamente, o interruptor de pressão agia rapidamente, enquanto a medição feita pelo transmissor apresentava atraso. Às vezes, as redes exigem o uso de interruptores de pressão. Mas os interruptores de pressão são difíceis de calibrar. Agora, os transmissores melhoraram. Aos poucos, os interruptores de pressão deixaram de ser usados. Muitos interruptores de pressão também foram substituídos por transmissores.
Padrões de projeto para instrumentos de segurança na indústria petroquímica – GB_T50770-2013 6.1.1 Os instrumentos de medição do sistema de instrumentos de segurança devem ser, preferencialmente, instrumentos de medição analógicos