Consulte sobre os problemas de limitação dos válvulas de regulação pneumáticas e elétricas

2020-01-14View Original

Thread Content

Caros colegas, gostaria de perguntar: do ponto de vista técnico, é comum haver exigências para que as válvulas de controle não sejam fechadas completamente (por exemplo, no máximo até 30%) ou abertas completamente (por exemplo, no máximo até 70%)? Se houver, como isso pode ser feito? É feito diretamente na válvula de regulação ou no regulador PID? Fico à disposição para ajudar.
Reply #22020-01-15
Isso requer um conjunto completo de atuadores de ajuste. É implementado pelos atuadores da válvula (posicionadores de válvula, interruptores de curso de feedback, etc.), bem como por dispositivos de controle e exibição como PLC e DCS.
Reply #32020-01-15
Em termos de processo, geralmente não é exigido que as válvulas de regulação fiquem totalmente abertas ou totalmente fechadas, a menos que haja requisitos especiais no controle do processo. Restrições à abertura das válvulas de regulação: 1. Isso pode ser feito pelo sistema DCS, basta definir limites máximos e mínimos no painel de controle desse circuito; são necessários certos privilégios para fazer alterações. Esse método é simples de implementar. 2. Através dos limites mecânicos das válvulas de regulação no local, o que deve ser especificado durante o projeto e a compra; Ou, por meio da roda manual, é possível estabelecer um limite unilateral para o valor máximo ou mínimo.
Reply #42020-01-15
Geralmente, é mais conveniente fazer isso no lado do DCS (onde são indicadas as limitações de abertura na tela). Fazer isso no lado da válvula de regulação dificulta o trabalho dos técnicos de manutenção, pois pode levar à impressão de que há algum problema com a válvula
Reply #52020-01-16
Eu olhei o manual do regulador PID; nele há opções relacionadas aos limites de controle da saída. Por exemplo, é possível definir um limite máximo de controle de 90% ou um limite mínimo de 10%. Este aplicativo deve servir para controlar os limites da válvula, não é? Ou seja, é feito na configuração do regulador, ou no DCS, mas não há necessidade de fazê-lo na própria válvula de regulação, certo?
Reply #62020-02-21
O melhor é implementar no DCS; a configuração resolve o problema
Reply #72020-02-21
Claro, alguns localizadores têm essa funcionalidade

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.