Thread Content
Eu ainda não entendi bem como funciona o posicionador de válvulas. No livro, diz que a função do posicionador de válvulas é aumentar a força com que a válvula se abre. Então, seria possível usar a válvula sem um posicionador, não é? Ou seja, quando é que se deve optar por usar e quando se pode considerar não usá-lo? E como se faz o ajuste de campo do posicionador da válvula? Por exemplo, se a localização estiver incorreta, como corrigi-la ajustando as hastes do posicionador da válvula? Existem passos específicos? Obrigado a todos!
Isso depende de qual é a marca/modelo/princípio do seu posicionador de válvula, etc
A melhor maneira é ler o manual de instruções do dispositivo; ao entendê-lo, seu problema será resolvido. Apenas como referência.
Que livro você está lendo? Isso é um absurdo! A função do localizador é controlar a abertura da válvula, realizando assim a função de regulação. Aumentar a força da válvula? Se houver, é apenas como apoio.
“O posicionador de válvulas consegue aumentar a potência de saída da válvula reguladora, reduzir o atraso na transmissão dos sinais de controle, acelerar a velocidade de movimento do vástago da válvula, melhorar a linearidade da válvula, superar a fricção no vástago e eliminar os efeitos das forças desequilibradas, garantindo assim o correto posicionamento da válvula reguladora. ” Isso realmente não é besteira.
Isso é apenas possível, e eu também não nego isso. Falar disso separadamente não está certo!
Gostaria de perguntar: por exemplo, se eu quiser escolher uma válvula de regulação pneumática, será necessário usar também um localizador de válvula? Não é adequado, certo? Ou seria melhor usar algo para complementar?
Um válvula de regulação, claro, precisa ter um posicionador. Atualmente, geralmente são utilizados localizadores inteligentes.
Como saber qual o tamanho necessário para a válvula do localizador, se ela não tem essa funcionalidade?
Eu também acho que esse cara ainda não entrou na área: lol
A pergunta é muito infantil, peço desculpas.
A válvula de regulação precisa ser acompanhada por um posicionador de válvula; caso contrário, não será possível obter o efeito de regulação desejado
1. Se um válvula precisa ou não de um localizador depende do seu método de controle. Se você precisar de controle de tipo “ligar/desligar” (ou seja, o sinal faz com que a válvula fique totalmente aberta, e a ausência de sinal faz com que ela fique totalmente fechada; não é possível manter a válvula em nenhuma posição intermediária), então não é necessário um localizador. Porém, se for um controle de tipo regulatório (geralmente com sinal de 4-20mA), então um localizador é indispensável; 2. A função do localizador é permitir que a abertura da válvula seja controlada (precisão de controle de 0,5% a 1%) ;
Oh, sua explicação é muito fácil de entender. Os livros que eu lia antes eram muito confusos, e como eu não tinha muita experiência prática, sempre ficava com dúvidas. Então, durante o processo de ajuste da válvula, eu envio sinais de 0-100% ao posicionador, fazendo com que a válvula se mova nos pontos correspondentes a 0%, 25%, 50%, 75% e 100%. Isso significa que o ajuste foi concluído, certo? Há mais algo que precisa ser feito?
O localizador de válvulas, como o nome já indica, serve para posicionar a válvula com precisão. Se não for necessária tanta precisão, pode-se usar um conversor I/P. A diferença entre os dois é que o conversor I/P funciona em modo aberto, sem feedback sobre a posição da válvula, o que impede que se saiba se ela está realmente na posição correta. Por exemplo, ao enviar um sinal de 12mA, com o uso do conversor I/P, não se sabe se a válvula está aberta a 50%. Já o localizador, por meio do feedback de posição, consegue posicionar a válvula com maior precisão, aproximadamente em 50%. Desde que o localizador esteja devidamente calibrado, existem muitas informações sobre como fazê-lo na internet. Basta pesquisar por “calibração DAC6200” ou “calibração de localizadores Siemens”; há muitos tutoriais disponíveis!
Esse processo serve apenas para verificar se há uma correspondência correta entre o sinal de entrada e a abertura da válvula; isso não pode ser considerado ajuste, certo? O ajuste adequado de um posicionador varia dependendo da marca do mesmo. O objetivo do ajuste do posicionador é garantir, como você disse, que haja uma relação linear correta entre o sinal de entrada e a abertura da válvula.
Obrigado! Vou procurar o manual do posicionador de válvulas para dar uma olhada.
Obrigado pelas dicas. Já instalei as orientações que você me deu e encontrei informações online; estou lendo agora. Suas palavras deixaram meus pensamentos mais claros.
Minha compreensão é a seguinte: a função do posicionador de válvulas é transformar o sinal 4-20mA em um sinal de deslocamento ou ângulo correspondente. Isso é feito controlando a quantidade de ar que entra no cilindro, de modo a equilibrá-la com a força da mola, permitindo assim a Localização da válvula. A haste de feedback é responsável por detectar o valor real de deslocamento. O valor do deslocamento é controlado, assim o vástulo da válvula também é controlado, e o elemento interno da válvula fica sob controle
A função do localizador é controlar a abertura da válvula, realizando assim a função de regulação. É possível fazer a calibração de acordo com as instruções.