Peço a opinião de todos

2020-01-15View Original

Thread Content

2 conjuntos de sensores: 24V positivo e negativo, além de três linhas de sinal. Após a alimentação, há uma corrente de 4-20mA na saída. Quando conectados ao DCS (com isolamento), um dos conjuntos de sensores gera corrente em duas das suas saídas, enquanto a outra saída não gera corrente. Outro conjunto de saídas está funcionando normalmente. Gostaria de saber qual é a causa disso? Foram substituídos 3 sensores anormais, e todos apresentaram o mesmo problema
Reply #22020-01-15
Descrição péssima, 78 de merda. . . Não entendo futebol. Dói de ver o jogo. Elimine as bolhas de urina para se acalmar.
Reply #32020-01-16
Hehe, é minha culpa. Em termos simples, um sensor possui três saídas de sinal. Quando conectado ao DCS, uma dessas saídas não possui corrente
Reply #42020-01-17
“Um sensor tem três saídas de sinal. Será que todas essas três saídas são sinais de corrente de 4-20mA? Como isso é feito? Tudo ainda é enviado para o DCS? Não é fazer isso várias vezes de uma só vez? O sinal de corrente de 4-20mA ao longo do caminho não é suficiente para o DCS?
Reply #52020-01-19
Coloque o conjunto normal em uma posição anormal e veja o que acontece. Use isso para determinar qual é o problema.
Reply #62020-03-15
Obrigado, o problema foi resolvido. Havia um problema na linha ao longo do caminho.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.