Como configurar a adição de pontos analógicos no PCS7

2020-01-20View Original

Thread Content

Como posso configurar a adição de pontos analógicos no PCS7 pelo software? Existem materiais relacionados? E como é possível estabelecer comunicação com o DCS?
Reply #22020-01-20
Se o número de pontos for alto, é recomendável procurar um especialista em recursos humanos para cuidar disso.
Reply #32020-01-21
Verifique se o módulo existente é suficiente. Se for, basta ativar os canais que não são utilizados, ativar a função de diagnóstico (geralmente já está ativada), depois definir as partições de imagem e fazer o download do hardware por meio do método CIR. Assim, ele poderá ser utilizado no programa. Se o módulo existente não for suficiente e for necessário adicionar um novo módulo, pense em qual estação secundária adicioná-lo. Isso também envolve configuração de hardware: adicionar módulos, definir tipos de sinais, switches de diagnóstico, partições de imagem e verificar se há redundância. Depois disso, salve, compile e faça o download; assim, o módulo poderá ser utilizado no programa!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.